新建宿舍楼为二级耐火等级的三级民用建筑,一层建筑面积为595m2,共4层,建筑高度为16.3m,建筑体积为8330m3。根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.3室内消火栓等的设置场所,可知:此民用建筑不在应设室内消火栓场所范围之内,请问一下,这个建筑真的就可以不设室内消火栓??
新建宿舍楼为二级耐火等级的三级民用建筑,一层建筑面积为595m2,共4层,建筑高度为16.3m,建筑体积为8330m3。根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.3室内消火栓等的设置场所,可知:此民用建筑不在应设室内消火栓场所范围之内,请问一下,这个建筑真的就可以不设室内消火栓??
2楼
可以这样说,如果是消火栓设置规范确实没有包括这个工程,那么就可以不用设置。
当然如果你觉得跟规范有点擦边,那么你就最好选择上消防。
回复
3楼
]
有道理
回复
4楼
做设计还是保守起见的好
没必要白白承担责任
回复
5楼
集体宿舍的室内的消防设计,按照公共建筑实行!
回复
6楼
规范:8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓
5.超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑
集体宿舍属于非住宅类居住建筑,体积不大于10000立方米,可不设置室内消火栓。
关于保守的问题,我觉得这样的建筑保守就没有必要了。
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
规范在这里等着你呢,不用保守了呵呵。 8.3.3条我们苏州没有执行
回复
7楼
同意六楼说法
设计符合规范要求就可以了,没有必要浪费投资.
回复
8楼
没必要设置
规范上写得很明白
回复
9楼
既然是集体宿舍还是设消火栓比较稳妥的,消防部门验收真的很麻烦的啊.
回复
10楼
根据规范不用设吧。要是不行的话审图的时候会提出来的
甲方估计也是想怎么省怎么做
回复
11楼
综上所述,根据规范要求,不设置室内消火栓(一旦设置的话,不仅仅增加投资,而且消火栓的数量、消防水量等设计依据参数无法定)。
回复