剪力墙洞口加固构造
yangyang20071212
2007年06月07日 09:34:35
只看楼主

求教:25层高层(框支剪力墙结构),现要在2层的一片剪力墙上的中上部开洞(已施工完毕),墙长为5.5m,洞口大小为700x700,如何加固该洞口?要注意那些事项呢

求教:25层高层(框支剪力墙结构),现要在2层的一片剪力墙上的中上部开洞(已施工完毕),墙长为5.5m,洞口大小为700x700,如何加固该洞口?要注意那些事项呢

免费打赏
shiyan289
2007年06月07日 09:43:31
2楼


问原设计,原来怎么考虑的,需要注意什么?自己的结构自己清楚!
回复
fyqachc1314
2007年06月09日 11:31:41
3楼
这样小的洞  对剪力墙  不会产生很大的削弱作用 ,洞口粘钢板就可以.
回复
fyqachc1314
2007年06月09日 11:33:44
4楼
可以三面粘钢板 ,一方面可以起暗梁的作用  ,一方面约束洞口开裂
回复
zs92zl
2007年06月11日 22:26:41
5楼
楼上说的不错
回复
yangyang20071212
2007年06月13日 09:14:47
6楼
那请问一下洞口给截断的钢筋的端头怎么处理?
能否有这洞口的加固做法吗,
回复
john_murphy
2007年06月13日 16:01:29
7楼
这片剪力墙是属于塔楼的还是群楼的?
这个洞口是在该片剪力墙截面的中部还是端部?
你在2层开剪力墙洞,这个2层是不是框支转换层?
如果剪力墙属于群楼部分,那还好办。
如果是塔楼部分的剪力墙,那么这个洞口的加固必须谨慎。
至于断掉的钢筋头,可以穿钢板、然后塞焊。
回复
yangyang20071212
2007年06月14日 16:41:29
8楼
是塔楼下的,是单体高层,剪力墙位于中部,框支转换层在4层,该墙为T字行,3m+5.5m(洞口开在5.5m长的墙肢上
回复