求教:25层高层(框支剪力墙结构),现要在2层的一片剪力墙上的中上部开洞(已施工完毕),墙长为5.5m,洞口大小为700x700,如何加固该洞口?要注意那些事项呢
求教:25层高层(框支剪力墙结构),现要在2层的一片剪力墙上的中上部开洞(已施工完毕),墙长为5.5m,洞口大小为700x700,如何加固该洞口?要注意那些事项呢
2楼
问原设计,原来怎么考虑的,需要注意什么?自己的结构自己清楚!
回复
3楼
这样小的洞 对剪力墙 不会产生很大的削弱作用 ,洞口粘钢板就可以.
回复
4楼
可以三面粘钢板 ,一方面可以起暗梁的作用 ,一方面约束洞口开裂
回复
5楼
楼上说的不错
回复
6楼
那请问一下洞口给截断的钢筋的端头怎么处理?
能否有这洞口的加固做法吗,
回复
7楼
这片剪力墙是属于塔楼的还是群楼的?
这个洞口是在该片剪力墙截面的中部还是端部?
你在2层开剪力墙洞,这个2层是不是框支转换层?
如果剪力墙属于群楼部分,那还好办。
如果是塔楼部分的剪力墙,那么这个洞口的加固必须谨慎。
至于断掉的钢筋头,可以穿钢板、然后塞焊。
回复
8楼
是塔楼下的,是单体高层,剪力墙位于中部,框支转换层在4层,该墙为T字行,3m+5.5m(洞口开在5.5m长的墙肢上
回复
9楼
我也有这问题,顶一下
回复
10楼
谢谢!不错 的资料,先学习了!
回复
11楼
非常感谢楼主的无私奉献
回复