有一个约400000M2的中高档高层住宅小区,请问变压器总容量选为10000KNA够用吗.变压器的负荷系数选为0.75,
有一个约400000M2的中高档高层住宅小区,请问变压器总容量选为10000KNA够用吗.变压器的负荷系数选为0.75,
2楼
信息给详细点
回复
3楼
有没搞错40万平,1000KVA
回复
4楼
就是!
有没有搞错.
最少一个平方也要40吧
回复
5楼
有没有搞错.
最少一个平方也要40吧
回复
6楼
40万方的小区,按100平方米每户,大约4000户,每户按6KW计算,KX=0.3,PJS=4000*6*0.3=7200KW,COSO=0.92,变压器的负荷系数选为0.75,SB=7200/0.92/0.75=10435KVA,变压器总容量选为10000KVA仅供住宅的话,基本够用。但是还有小区附属建筑等未考虑,变压器总容量选为10000KVA偏小。
回复
7楼
是否可以这样计算:Pj=55W/M2*400000M2*0.25(需要系数)+80*15KW(电梯总计)*0.35(需要系数)+220KW(二次给水加压泵)+(350KW)公用负荷=5500KW+420KW+250KW+350KW=6520KW
Sj=6520/0.92/0.75=9449.23KVA
Se=10000KVA
这样计算对吗
回复
8楼
3.2.2 居住区高压配电
3.2.2.1 应根据城市规划、城市电网发展规划综合考虑近期、中期、远期的用电负荷,确定居住区的供配电方案。
3.2.2.2 一般按每占地2km2或按总建筑面积4x105m2设置一个10kV配电所。当变电所在六个以上时,也可设置10kV配电所。
3.2.2.3 10kV配电系统应有较大的适应性。根据负荷等级、负荷容量、负荷分布及线路走廊等情况,配电系统宜以环式为主,也可采用放射式或树干式,有条件时也可采用格\式接线。
每条线路、每个配变电所都应有明确的供电范围,不宜交错重叠。
回复
9楼
一般都是供电局做,供电局设计及维护,产权是他的。有规范一般是30-50KVA,每平。
北京是50KVA.
回复
10楼
是50VA 打错了。
回复
11楼
20000KVA 要做开闭所。有多少橦。
回复