关于行车电机过流保护的问题
zm123321
zm123321 Lv.2
2007年06月07日 09:12:32
来自于继电保护
只看楼主

我厂有三台行车,电机为绕线式,过流保护使用JL12型过流继电器(上海起重电器厂)。实际使用中发现JL12型过流继电器动作值误差很大,起不到保护作用。我厂大车行走电机额定电流为33A,配30A的JL12继电器,打反车时电流达180A,但继电器的铁芯几乎不动,铁芯只上升了2毫米。因发热严重,有的JL12继电器线圈都烧坏了继电器都不动作。大家的使用情况都是这样吗?还有什么其它的过流继电器可代换(要有过载保护)?在线=。

2007年06月07日 09:27:50
2楼
晕,发错位置了,没人理。
回复
liuyh801
2007年06月07日 11:07:51
3楼
铁芯里面的阻尼油干了,将铁芯取出擦干净、加油、调整铁芯高度即可。
回复
zm123321
2007年06月08日 10:19:00
4楼
油的问题早就处理了,而且我怀疑原来油的粘度高了所以换的是201-50的油,调节螺钉调到顶只能将铁芯抬高1-2毫米,几乎没用呢。
回复
a9711
2007年06月15日 17:03:12
5楼
JL15,JL18
回复
raysen0128
2007年06月16日 21:21:49
6楼

对,一般过流继电器选用值约为电机额定值,并且可在100%-300%可调。
你的问题应该是过流继电器出问题了。
回复
zm123321
2007年07月19日 10:15:12
7楼
JL15、JL18没反时限过载保护功能呀。
回复