华泰证券大厦鲁班奖施工经验总结
无间道
无间道 Lv.18
2012年10月23日 10:13:08
来自于建筑施工
只看楼主

1998 年南京市建委、质检站联合评定该项目主体质量为该年度南京市第一名。 金属屋顶工程竣工以后,出现漏雨现象,后重新打胶,满足了防风、防雨要求,验收后达到优良标准。 排水系统、消防系统、空调通风系统经过省技术测试中心、市人防管理所、市消防技术服务所测试及市规划局审查,市质检站、市消防公安处、市劳动局、市环保局、市人防、市卫生防疫站等有关部门验收,符合规范、技术要求,并经过两个冬季、两个夏季使用,设备、系统运行正常,于2001年7月正式交付长江物业公司管理。

现场土建施工共进钢材192 批,计4300 余t,取样检测298 组。经南京市检测中心检测,合格率100%。其他材料,也全部按标准进行抽查、检测、验收,工程中使用的材料无一项为残次品或未达到国家标准。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-25 22:36 编辑 ]
2a404f779c714008328a.pdf
472 KB
立即下载
免费打赏
csccbjs
2012年10月24日 12:07:53
2楼
技术经济指标
第一章 前期工作
第二章 方案设计、初步设计、施工图设计
第三章 工程项目管理
第四章 基础工程
第五章 深基坑及主体土建工程
第六章 外墙铝合金及花岗岩幕墙工程
第七章 给排水、消防、空调、通风工程
第八章 强电、弱电工程
第九章 工程材料设备及其管理