第一节 一般术语 第2.1.1条 计算参数 design conditions 特指设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。常用的计算参数有干球温度、湿球温度、含湿量、比焓、风速和压力等。 第2.1.2条 室内外计算参数 indoor and outdoor design conditions 设计计算过程中所采用的室内空气计算参数、室外空气计算参数和太阳辐射照度等参数的统称。
第一节 一般术语
第2.1.1条 计算参数 design conditions
特指设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。常用的计算参数有干球温度、湿球温度、含湿量、比焓、风速和压力等。
第2.1.2条 室内外计算参数 indoor and outdoor design conditions
设计计算过程中所采用的室内空气计算参数、室外空气计算参数和太阳辐射照度等参数的统称。
第2.1.3条 空气温度 air temperature
暴露于空气中但又不受直接辐射的温度表所指示的温度。一般指干球温度。
第2.1.4条 干球温度 dry-bulb temperature
干球温度表所指示的温度。
第2.1.5条 湿球温度 wet-bulb temperature
湿球温度表所指示的温度。
第2.1.6条 黑球温度 black globe temperature
黑球温度表所指示的温度。
第2.1.7条 露点温度 dew-point temperature
在大气压力一定、某含湿量下的未饱和空气因冷却达到饱和状态时的温度。
第2.1.8条 空气湿度 air humidity
表征空气中水蒸汽含量多少或干湿程度的物理量。
第2.1.9条 绝对湿度 absolute humidity
单位体积的湿空气中所含水蒸汽的质量。
第2.1.10条 相对湿度 relative humidity
空气实际的水蒸汽分压力与同温度下饱和状态空气的水蒸汽分压力之比,用百分率表示。
第2.1.11条 历年值 annual(value)
逐年值。特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。
第2.1.12条 累年值 normals
多年值。特指整编气象资料时,所给出的以往一段连续年份的某一时段的累计平均值或极值。
第2.1.13条 历年最冷月 annual coldest month
每年逐月平均气温最低的月份。
第2.1.14条 历年最热月 annual hottest month
每年逐月平均气温最高的月份。
第2.1.15条 累年最冷月 normal coldest month
累年逐月平均气温最低的月份。
第2.1.16条 累年最热月 normal hottest month
累年逐月平均气温最高的月份。
第2.1.17条 累年最冷三个月 normal coldest 3-month period;normal three winter months
累年逐月平均气温最低的三个月。
第2.1.18条 累年最热三个月 normal hottest 3-month period;normal three summer months
累年逐月平均气温最高的三个月。
第2.1.19条 不保证天数
冬季室外空气日平均温度低于室外计算温度的日数,或夏季室外空气日平均温度高于室外计算温度的日数。
第2.1.20条 不保证小时数
注:方括号“〔〕”里面的内容表示可以省略,下同。
夏季室外逐时空气温度高于室外计算温度的小时数,或冬季室外逐时空气温度低于室外计算温度的小时数。
第2.1.21条 滑动平均 overlapping averages;running means
在一系列有序数据中,逐个地将其中任一数据通过计算改变为包括该数据在内的一组数据的平均值,以平滑某些随机变化和短周期变化的统计方法,也称移动平均。
第2.1.22条 辐射强度 radiant intensity;radiation intensity
在给定方向的立体角元内,点辐射源或辐射源面元发射的辐射功率(辐射能通量)与该立体角元之比。
第2.1.23条 辐射照度 irradiance
照射到表面一点处的面元上的辐射功率(辐射能通量)与该面元的面积之比。
12楼
第二节 自然通风与隔热降温
第4.2.1条 有组织自然通风 organized natural ventilation;controlled natural ventilation
合理安排进、排风口的位置和面积,使室外空气通过可调节的门窗、孔洞,有规律地流经生活或作业地带的自然通风。
第4.2.2条 无组织自然通风 unorganized natural ventilation;uncontrolled natural ventilation
无规律的、未加控制的自然通风。
第4.2.3条 穿堂风 through flow;through-draught;cross-ventilation
在风压作用下,室外空气从建筑物一侧进入,贯穿内部,从另一侧流出的自然通风。
第4.2.4条 自然排风系统 natural exhaust system
在室内外空气温差、密度差和风压作用下,利用管道、风帽等进行自然通风的系统。
第4.2.5条 热压 thermal pressure;thermal buoyancy;stack effect pressure
由于温差引起的室内外或管内外空气柱的重力差。
第4.2.6条 风压 wind pressure
风流经建筑物时,在其周围形成的静压与稳定气流静压的差值。
第4.2.7条 余压 excess pressure
特指室内某一点的空气压力与室外或邻室同标高处未受扰动的空气压力的差值。
第4.2.8条 建筑气流区 building flow zones
风吹向和流经建筑物时,在其屋顶和四周形成的气流流型及空气动力特性不同的几个区域总称,其中包括稳定气流区、正压区、空气动力阴影区和尾流区等。
第4.2.9条 稳定气流区 contour zone
基本上不受建筑物干扰的气流区,在该区内同一高度和一定方向上的气流速度变化不大于5%,静压变化趋近于零。
第4.2.10条 正压区 zone of positive pressure
风吹向建筑物时,由于撞击作用而使其静压高于稳定气流区静压的区域。
第4.2.11条 空气动力阴影区 recirculation cavity;zone of recirculating flow;zone of aerodynamic shadow
风吹向和流经建筑物时,由于撞击作用,产生弯曲、跳跃和旋流现象,在屋顶、侧墙和背风侧形成的负压闭合循环气流区。
第4.2.12条 尾流区 zone of wake
位于空气动力阴影区之外,以稳定气流速度的95%的等速曲线为边界,其静压低于稳定气流区静压的区域。
第4.2.13条 负压区 zone of negative pressure
风流经建筑物时,由于气流在屋顶、侧墙和背风侧产生局部涡流,而使其静压低于稳定气流区静压的区域。
第4.2.14条 散热源 source of heat release
能释放出热量的物质或设备。
第4.2.15条 散热量 heat release
散热源散发的热流量。
第4.2.16条 散热强度 specific heat load
房间单位容积的散热量。
第4.2.17条 散热量有效系数 coefficient of effective heat emission
直接散入作业地带的热量与房间总散热量的比值,也称有效热量系数。
第4.2.18条 排风温度 temperature of outgoing air
计算自然通风时,排风口处的空气温度。
第4.2.19条 中和界 neutral level;neutral zone;neutral pressure level
沿建筑物某一标高处,余压为零的水平面,也称中和面。
第4.2.20条 避风天窗 protected [roof] monitor;wind-proofed monitor
使室内空气稳定排出,能防止倒灌的天窗。
第4.2.21条 挡风板 wind shield;baffle plate
避风天窗的挡风构件。
第4.2.22条 倒灌 wind blow in;down draft
指天窗、风帽等处于正压作用下,导致从室内排向室外的污染空气倒流入室内的现象。
第4.2.23条 热车间 hot workshop;hot shop
散热强度大于23W/m3的车间,如炼铁、炼钢、铸造、锻工等车间。
第4.2.24条 隔热 heat (thermal) insulation
采用适当的材料或构造作隔离层,以减少热量传递的措施。
第4.2.25条 隔热屏 heat screen;heat shield
用来把工作地点和高温散热源隔开,以降低工作地点辐射照度的装置。
第4.2.26条 水幕 water screen;water curtain
用水膜将高温散热源和工作地点隔开的一种隔热屏障。
第4.2.27条 隔热水箱 water tank for heat (therm-al) ifsulation;water-cooled absorptive shielding
用于各种高温炉门和炉壁隔热的箱式或管式水箱。
第4.2.28条 通风屋顶 ventilated roof
使空气在屋顶夹层内流通,以减少太阳辐射影响的屋顶。
第4.2.29条 降温 cooling
用通风冷却的方式降低室内空气温度的措施。
第4.2.30条 降温系统 cooling system
特指用于降温的通风系统。
第4.2.31条 地道风 air through tunnel
流经地道的空气。
第4.2.32条 地道风降温系统。
利用地道风降温的通风系统。
回复
13楼
第三节 机械通风
第4.3.1条 机械通风系统 mechanical ventilating system
为实现通风换气而设置的由通风机和通风管道等组成的系统。
第4.3.2条 机械送风系统 mechanical air supply system
将室外清洁空气或经过处理的空气送入室内的机械通风系统。
第4.3.3条 机械排风系统 mechanical exhaust system
从局部地点或整个房间把含有余热、余湿或有害物质的污染空气排至室外的机械通风系统。
第4.3.4条 局部送风系统 local air supply system;local relief system
为实现局部送风而设置的通风系统。
第4.3.5条 局部排风系统 local exhaust system
为实现局部排风而设置的通风系统。
第4.3.6条 事故通风系统 emergency ventilat on system
用于事故通风的机械通风系统。包括事故送风和事故排风系统。
第4.3.7条 通风设备 ventilation equipment;ventilation facilities
为达到通风目的所需的各种设备的统称。如通风机、除尘器、过滤器和空气加热器等。
第4.3.8条 送风机 supply fan
用于送风的通风机。
第4.3.9条 排风机 exhaust fan
用于排风的通风机。
第4.3.10条 通风机室 fan room;fan house
用于配置、安装通风设备的专用房间。
第4.3.11条 送风机室 supply fan room
用于配置、安装送风设备的专用房间。
第4.3.12条 排风机室 exhaust fan room
用于配置、安装排风设备的专用房间。
第4.3.13条 进风口 air intake
采集室外空气的孔口。
第4.3.14条 百叶窗 louver;shutter
由倾斜板条组成的窗式风口。
第4.3.15条 保温窗 heat insulating window
具有一定保温性能的可启闭的窗扇。
第4.3.16条 〔空气加热器〕旁通阀 by-pass damper
分流空气用的阀门。
第4.3.17条 局部排风罩 exhaust hood;hood
局部排风系统中,设置在有害物质发生源处,就地捕集和控制有害物质的通风部件。
第4.3.18条 外部吸气罩 capturing hood
设在污染源附近,依靠罩口的抽吸作用,在控制点外形成一定的风速,排除有害物质的局部排风罩。
第4.3.19条 接受式排风罩 receiving hood
设在污染源附近,利用生产过程中污染气流的自身运动接受和排除有害物质的局部排风罩.如高温热源上部的伞形罩、砂轮机的吸尘罩等。
第4.3.20条 密闭罩 exhausted enclosure;enclosed hood
将有害物质源全部密闭在罩内的局部排风罩。
第4.3.21条 局部密闭罩 partial enclosure
仅将工艺设备放散有害物质的部分加以局部密闭的排风罩。
第4.3.22条 整体密闭罩 integral enclosure
将放散有害物质的设备大部分或全部密闭起来的排风罩。
第4.3.23条 大容积密闭罩 large space enclosure;closed booth
在较大范围内将整个放散有害物质的设备或有关工艺过程全部密闭起来的排风罩。
第4.3.24条 排风柜 laboratory hood;fume hood
一种三面围挡,一面敞开或装有操作拉门的柜式排风罩。
第4.3.25条 伞形罩 canopy hood
装在污染源上面的伞状排风罩。
第4.3.26条 侧吸罩 lateral hood;side hood
设置在污染源侧面的排风罩。
第4.3.27条 槽边排风罩 rim exhaust;siot exhaust hood;lateral exhaust at the edge of a bath
沿槽边设置的平口或条缝式吸风口。有单侧、双侧和环形槽边排风罩三种。
第4.3.28条 吹吸式排风罩 push-pull hood
利用吹吸气流的联合作用控制有害物质扩散的局部排风罩。
第4.3.29条 罩口风速 face velocity
排风罩罩口处的断面平均风速。
第4.3.30条 控制风速 capture velocity;control velocity
能将污染物质吸入罩内所需的控制点处风速,也称捕集速度。
回复
14楼
第四节 除尘
第4.4.1条 粉尘 dust
由自然力或机械力产生的,能够悬浮于空气中的固态微小颗粒。国际上将粒径小于75μm的固体悬浮物定义为粉尘。在通风除尘技术中,一般将1~200μm乃至更大粒径的固体悬浮物均视为粉尘。
第4.4.2条 纤维性粉尘 fibrous dust
天然或人工合成纤维的微细丝状粉尘。
第4.4.3条 亲水性粉尘 hydrophobic dust;lyophilic dust
易于被水润湿的粉尘。如石英、黄铁矿、方铅矿粉尘等。
第4.4.4条 疏水性粉尘 hydrophobic dust;lyoph-obic dust
难以被水润湿的粉尘。如石蜡粉、炭黑、煤粉等。
第4.4.5条 游离二氧化硅 free silica;free silicon dioxide
未与金属及金属氧化物化合而单独以晶体状态存在的二氧化硅。
第4.4.6条 气溶胶 aerosol
悬浮于气体介质中的粒径范围一般为0.001~1000μm的,固体、液体微小粒子形成的胶溶状态分散体系。
第4.4.7条 大气尘 airborne particles;parricu-lates;atmospheric dust
悬浮于大气中的固体或液体颗粒状物质,也称悬浮颗粒物。
第4.4.8条 烟〔尘〕smoke
高温分解或燃烧时所产生的,其粒径范围一般为0.01~1μm的可见气溶胶。
第4.4.9条 烟〔雾〕fume
由燃烧或熔融物质挥发的蒸气冷凝后形成的,其粒径范围一般为0.001~1μm的固体悬浮粒子。
第4.4.10条 烟气 fumes
在化学工艺过程中生成的通常带有异味的气态物质。
第4.4.11条 液滴 droplet
在静止条件下能沉降,在湍流条件下能悬浮于气体中的微小液体粒子。
第4.4.12条 雾 mist
悬浮于气体中的微小液滴。如水雾、漆雾、硫酸雾等。
第4.4.13条 粒子 particle;particulate
特指分散的固体或液体的微小粒状物质,也称微粒。
第4.4.14条 粒径 particle size
粒子的直径或粒子的大小。一般用当量直径或粒子的某一长度单位表示。
第4.4.15条 粒径分布 particle size distribution;granulometric distribution
各种粒径范围的粒子质量或粒数分别占粒子总质量或总粒数的百分率,也称分散度。
第4.4.16条 安息角 angle of repose;angle of rest
粉尘能自然堆积在水平面上而不下滑时所形成的圆锥体的最大锥底角。
第4.4.17条 滑动角 angle of slide
将粉尘置于光滑平板上,使该板倾斜到粉尘沿直线下滑时的角度。
第4.4.18条 真密度 actual density;density of dust particle
排除粉尘颗粒之间及其内部的空隙后,密实状态下单位体积粉尘所具有的质量。
第4.4.19条 堆积密度 volume density;apparent density;bulk density
包括粉尘颗粒之间及其内部的空隙,松散状态下单位体积粉尘所具有的质量。
第4.4.20条 比电阻 resistivity;specific resist-ance
粉尘的电阻乘以电流流过的横截面积并除以粉尘层厚度,也称电阻率。
第4.4.21条 可湿性 wettability
粉尘粒子能否与水或其他液体相互附着或附着难易程度的性质。
第4.4.22条 水硬性 hydraulicity
特指某些粉尘吸水后变成不溶于水的硬结的性质。
第4.4.23条 尘源 dust source
向空气中放散粉尘的地点或设备。
第4.4.24条 尘化作用 pulvation action
在自然力或机械力作用下,使粉尘或雾滴从静止状态变为悬浮于空气状态的现象。
第4.4.25条 二次扬尘 reentrainment of dust
沉积于设备和围护结构表面上的粉尘,在尘化作用下重新悬浮于空气中的现象。
第4.4.26条 沉降速度 settling velocity
静止空气中的尘粒在重力作用下降落时所能达到的最大速度。
第4.4.27条 悬浮速度 suspended velocity
使尘粒处于悬浮状态时的最小上升气流速度。
第4.4.28条 除尘 dust removal;dust separation;dust control
捕集,分离含尘气流中的粉尘等固体粒子的技术。
第4.4.29条 机械除尘 mechanical dust removal;mechanical cleaning off dust
借助通风机和除尘器等进行除尘的方式。
第4.4.30条 湿法除尘 wet dust collection;wet dust extraction
水力除尘、蒸汽除尘和喷雾降尘等除尘方式的统称。
第4.4.31条 水力除尘 hydraulic dust removal
利用喷水雾加湿物料,减少扬尘量并促进粉尘凝聚、沉降的除尘方式。
第4.4.32条 联合除尘 mechanical and hydraulic combined dust removal
机械除尘与水力除尘联合作用的除尘方式。
第4.4.33条 除尘系统 dust removing system
一般情况下指由局部排风罩、风管、通风机和除尘器等组成的,用以捕集、输送和净化含尘空气的机械排风系统。
第4.4.34条 湿式作业 wet method operation
将物料加湿、防止粉尘放散的操作方式。
第4.4.35条 湿法冲洗 wet flushing
用水冲洗厂房内的积尘表面,以达到有效防止二次扬尘的措施。
第4.4.36条 泥浆处理 sludge handling
利用沉降、浓缩等方式对湿法除尘的泥浆进行处理和综合回收的措施。
第4.4.37条 气力输送 pneumatic conveying;pneumatic transport
利用气流通过管道输送物料的方式,也称风力输送。
第4.4.38条 含尘浓度 dust concentration
单位体积的空气混合物中粉尘的含量。
第4.4.39条 初始浓度 initial concentration of dust
空气过滤器或除尘器入口处的含尘浓度。
回复
15楼
第4.4.40条 除尘效率 overall efficiency of separation;total separation efficiency;collection effi-ciency
含尘气流通过除尘器时,在同一时间内被捕集的粉尘量与进入除尘器的粉尘量之比,用百分率表示,也称除尘器全效率。
第4.4.41条 分级除尘效率 grade efficiency;fractional separation efficiency
除尘器对粉尘某一粒径范围的除尘效率。
第4.4.42条 分割粒径 cut diameter
除尘器分级效率为50%时所对应的粒子直径。
第4.4.43条 过滤器初阻力 initial resistance of filter
额定风量下,过滤器没有积尘时的阻力。
第4.4.44条 过滤器终阻力 final resistance of filter
额定风量下,过滤器的容尘量达到足够大而需要清洗或更换滤料时的阻力。
第4.4.45条 容尘量 dust capacity;clogging capacity;dust-holding capacity
过滤器达到终阻力值时所能容纳的粉尘量。
第4.4.46条 过滤效率 filter efficiency
过滤器所捕集的粒子质量或数量与过滤前空气中含有的粒子质量或数量之比,用百分率表示。
第4.4.47条 穿透率 penetration rate;slip rate
在同一时间内,穿过过滤器或除尘器的粒子质量与进入的粒子质量之比,一般用百分率表示。
第4.4.48条 气布比 ait-to-cloth ratlo;specific gas flow rate
单位面积滤料所通过的空气量,也称比负荷。
第4.4.49条 过滤速度 filtration velocity media velocity
单位时间、单位过滤面积通过的空气量。
第4.4.50条 连续除灰 continuous dust dislodging;continuous dust removal
用螺旋运输机或气力输送等装置,将除尘器灰斗中的粉尘连续排除的除灰方式。
第4.4.51条 定期除灰 periodic dust dislodging;intermittent dust removal
按一定的时间周期清除除尘器灰斗中粉尘的除灰方式。
回复
16楼
第五节 有害气体净化及排放
第4.5.1条 有害气体 harmful gas and vapo
r
对人和生态环境有害的气体和蒸气。如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、汞蒸气、苯蒸气和硫化氢等。
第4.5.2条 气体吸收 absorption of gas and vapor
采用适当的液体吸收剂清除混合气体中某种有害组分的方法。
第4.5.3条 气体吸附 adsorption of gas and vapor
采用适当的固体吸附剂清除气体混合物中有害组分的方法。
第4.5.4条 气体燃烧 combustion of gas and vapor
通过燃烧清除气体中有害组分的方法。
第4.5.5条 直接燃烧 direct combustion
将含有足够可燃物的有害气体,在燃烧装置中或露天情况下直接燃烧的方法。
第4.5.6条 热力燃烧 thermal oxidation;flame combustion
在焚烧炉中,利用燃料燃烧产生的热量,将有害气体加热至反应温度,使其中所含的有害物分解、氧化的方法。
第4.5.7条 催化燃烧 catalytic combustion;cata-lytic oxidation
采用适当的催化剂,使有害气体中的可燃物质在较低温度下分解、氧化的燃烧方法。
第4.5.8条 气体冷凝 condensation of vapor
通过冷却使有害蒸气冷凝并从气体中分离的方法。
第4.5.9条 吸收装置 absorption equipment
采用适当的液体吸收剂清除混合气体中某种有害组分的设备。
第4.5.10条 吸收剂 absorbent
能将与其接触的液体或气体介质中的部分物质吸入体内的物质。
第4.5.11条 解吸 desorption
通过与气体吸附或吸收相反的过程,将被吸附或吸收的气体或溶质从吸附剂或吸收剂中放出的过程。
第4.5.12条 吸收质 absorbate
吸收剂所吸收的物质。
第4.5.13条 吸附装置 adsorption equipment;adsorber
用于从气体中脱除臭气、溶剂和其他低浓度气态污染物的设备。
第4.5.14条 吸附剂 adsorbent
具有较大吸附能力的固体物质。
第4.5.15条 吸附质 adsorbate
吸附剂所吸附的物质。
第4.5.16条 大气扩散 atmospheric diffusion;dispersion
将一定量的含有有害物质的气体排入高空,借大气湍流和分子运动,向大气中低浓度区域迁移,从而把有害物质稀释到容许浓度以下的过程。
第4.5.17条 大气湍流 atmospheric turbulence
大气因受动力湍流与热力湍流影响所形成的不规则运动气流。
第4.5.18条 大气稳定度 atmospheric stability
近地层大气作垂直运动的强弱程度。当气温垂直递减率γ>—1℃/100m时,大气呈不稳定状态;γ=-1℃/100m时,大气是中性状态;γ<-1℃/100m时,大气呈稳定状态。
第4.5.19条 逆温 temperature inversion
在大气圈的对流层内,在某一有限厚度的气层中,出现大气温度随高度增加而升高的垂直分布现象,也称温度逆增。
第4.5.20条 逆温层 inversion layer;thermal inversion layer
出现逆温的气层。
第4.5.21条〔排气〕烟囱 chimney;stack;exhaust vertical pipe
特指向室外较高空间排放有害物质的排气立管或构筑物。
第4.5.22条 烟羽 plume;smoke plume
在风和大气湍流作用下,自点源排放的有害气体浓度分布的轮廓。
第4.5.23条 烟羽抬升高度 plume rise height
有害气体离开排放口后,由于受到浮力和惯性力作用所能上升的高度。
第4.5.24条 烟囱有效高度 effective stack height
排气烟囱的实际高度与烟羽抬升高度之和。
第4.5.25条 大气污染 atmospheric pollution;airpollution
大气中的污染物或由它转化成的二次污染物的浓度及作用时间达到了有害程度的现象。
第4.5.26条 空气污染物 ait pollutant;air contam-inant
由于人类活动或自然过程排入大气且对人或环境有害的物质。按其存在状态可分为气溶胶状态污染物和气体状态污染物两类。
第4.5.27条 排放浓度 emission concentration
单位体积的排放气体中所含有害物质的质量。
第4.5.28条 落地浓度 ground-level concentration
在烟羽落地点地面以上2m的空间内,单位体积空气中所含有害物质浓度较本底浓度的增量。
回复
17楼
第六节 通风管道及附件
第4.6.1条 通风管道 ventilating duct
输送空气和空气混合物的各种风管和风道的统称。
第4.6.2条 风管 air duct;duct
由薄钢板、铝板、硬聚氯乙稀板和玻璃钢等材料制成的通风管道。
第4.6.3条 风道 air channel;air duct;duct
由砖、混凝土、炉渣石膏板和本质等建筑材料制成的通风管道。
第4.6.4条〔通风〕总管 main duct;trunk duct
通风机进、出口与系统合流或分流处之间的通风管段。
第4.6.5条〔通风〕干管 main duct
连接若干支管的合流或分流的主干通风管道。
第4.6.6条〔通风〕支管 branch duct
通风干管与送、吸风口或排风罩、吸尘罩等连接的管段。
第4.6.7条 软管 flexible duct
柔软可弯曲的管道。如金属软管和塑料软管等。
第4.6.8条 柔性接头 flexible joint
通风机进、出口与刚性风管连接的柔性短管。
第4.6.9条 集合管 air manifold;air header
汇集各并联支、干管的横截面较大的直管段。
第4.6.10条 通过式风管 passage ventilating duct;through air duct
敷设在系统所服务场所之外的通风管段。
第4.6.11条 筒形风帽 cylindrical ventilator;roofventilator
用于自然排风的避风风帽。
第4.6.12条 伞形风帽 cowl;weather cap
装在系统排放口处用于防雨的伞状外罩。
第4.6.13条 锥形风帽 conical cowl; tapered cowl
沿内外锥形体的环状空间垂直向上排风的风帽。
第4.6.14条〔通风〕部件 components;part;piece
特指通风与空调系统中各类风口、阀门、排风罩、风帽、检查孔和风管支、吊架等。
第4.6.15条〔通风〕配件 fittings
特指通风与空调系统中的弯头、三通、变径管、来回弯、导流板和法兰等。
第4.6.16条 导流板 guide vane;turning vane;splitter
装于通风管道内的一个或多个叶片,使气流分成多股平行气流,从而减少阻力的配件。
第4.6.17条 蝶阀 butterfly damper
风管内绕轴线转动的单板式风量调节阀。
第4.6.18条 对开式多叶阀 opposed multiblade damper
相邻叶片按相反方向旋转的多叶联动风量调节阀。
第4.6.19条 平行式多叶阀 parallel multiblade damper
由平行叶片组成的按同一方向旋转的多叶联动风量调节阀。
第4.6.20条 菱形叶片调节阀 diamond-shaped damper
借阀片的体形变化改变气流通道截面而实现风量调节的阀门。
第4.6.21条 插板阀 slide damper
阀板垂直于风管轴线并能在两个滑轨之间滑动的阀门。
第4.6.22条 斜插板阀 inclined damper
阀板与风管轴线倾斜安装的插板阀。
第4.6.23条 〔通风〕止回阀 check damper;nonreturn damper
特指气流只能按一个方向流动的阀门。
第4.6.24条 防火阀 fire damper;fire-resisting damper
用于自动阻断来自火灾区的热气流、火焰通过的阀门。
第4.6.25条 防烟阀 amokeproof damper;smoke damper
借助感烟(温)器能自动关闭以阻断烟气通过的阀门。
第4.6.26条 排烟阀 smoke exhaust damper
装于排烟系统内,火灾时能自动开启进行排烟的阀门。
第4.6.27条 防回流装置 back-flow preventer;sub-duct assembly
用以防止送排风支管中的空气倒流的装置。
第4.6.28条 泄压装置 pressure relief device
当通风除尘系统所输送的空气混合物一旦发生爆炸,压力超过破坏限度时,能自行进行泄压的安全保护装置。
第4.6.29条 风口 air opening;exhaust opening or inlet;air inlet
装在通风管道侧面或支管末端用于送风、排风和回风的孔口或装置的统称。
第4.6.30条 散流器 diffuser
由一些固定或可调叶片构成的,能够形成下吹、扩散气流的圆形、方形或矩形风口。
第4.6.31条 百叶型风口 register
由一层或多层成组活动叶片构成的风口。
第4.6.32条 条缝型风口 slot outlet;slote diffuser
装有导流和调节构件的长宽比大于10的狭长风口。
第4.6.33条 旋流风口 twist outlet;swirl diffuser
装有起旋构件的风口。
第4.6.34条 空气分布器 air distributor
用于向作业地带低速、均匀送风的风口。
第4.6.35条 旋转送风口 rotating air outlet with movable guide vanes;rotary supply outlet
在气流出口处装有可调导流叶片并可绕风管轴线旋转的风口。
第4.6.36条 插板式送(吸)风口 air supply (suction) opening with slide plate
装在风管侧面并带有滑动插板的送风或排风用的风口。
第4.6.37条 吸风口 exhaust opening;exhaust inlet
用以排除室内空气的风口。
第4.6.38条 排风口 exit;exhaust outlet
将排风系统中的空气及其混合物排入室外大气的排放口。
第4.6.39条 清扫孔 cleanout opening;cleaning hole
用于清除通风除尘系统管道内积尘的密封孔口。
第4.6.40条 检查门 access door
装在空气处理室侧壁上,用于检修设备的密闭门。
第4.6.41条 测孔 sampling port;sampling hole
用于检测设备及通风管道内空气及其混合物的各种参数,如温度、湿度、压力、流速、有害物质浓度等,而平时加以密封的孔口。
第4.6.42条 风管支(吊)架 support (hanger) of duct
支撑(悬吊)风管用的金属杆件、抱箍、托架、吊架等的统称。
回复
18楼
第七节 通风与除尘设备
第4.7.1条 通风机 fan
一种将机械能转变为气体的势能和动能,用于输送空气及其混合物的动力机械。
第4.7.2条 离心式通风机 centrifugal fan
空气由轴向进入叶轮,沿径向方向离开的通风机。
第4.7.3条 轴流式通风机 axial fan
空气沿叶轮轴向进入并离开的通风机。
第4.7.4条 贯流式通风机 cross-flow fan;tangen-tial fan
空气以垂直于叶轮轴的方向由机壳一侧的叶轮边缘进入并在机壳另一侧流出的通风机。
第4.7.5条 屋顶通风机 power roof ventilator
通常安装在屋顶上,以其防风雨围挡物兼作外壳的,用于通风换气的专用轴流式或离心式通风机。
第4.7.6条 风扇 circulating fan
一种能推动室内空气循环、无蜗壳、不接任何风管的轴流式通风机。
第4.7.7条 吊扇 ceilling far
悬挂于顶棚的风扇。
第4.7.8条 喷雾风扇 spray fan;air-douche unit with water atomization
带有淋水雾化装置的轴流式通风机。
第4.7.9条 冷风机组 self-contained cooling unit;cooling unit
由制冷压缩机、冷凝器、空气冷却器和通风机以及必要的自动控制仪表等组装一体的降温设备。
第4.7.10条 除尘器 dust scparator;dust collector;particulate coolector
用于捕集、分离悬浮于空气或气体中粉尘粒子的设备,也称收尘器。
第4.7.11条 沉降室 gravity separator;settling chamber
由于含尘气流进入较大空间速度突然降低,使尘粒在自身重力作用下与气体分离的一种重力除尘装置。
第4.7.12条 干式除尘器 dry dust separator
不用水或其他液体捕集和分离空气或气体中粉尘粒子的除尘器。
第4.7.13条 惯性除尘器 inertial dust separator
借助各种形式的挡板,迫使气流方向改变,利用尘粒的惯性使其和挡板发生碰撞而将尘粒分离和捕集的除尘器。
第4.7.14条 旋风除尘器 cyclone;cyclone dust sep-arator
含尘气流沿切线方向进入筒体作螺旋形旋转运动,在离心力作用下将尘粒分离和捕集的除尘器。
第4.7.15条 多管〔旋风〕除尘器 multicyclone;multi-clone
由若干较小直径的旋风分离器并联组装成一体的,具有共同的进出口和集尘斗的除尘器。
第4.7.16条 袋式除尘器 bag filter;fabric collector;baghouse
用纤维性滤袋捕集粉尘的除尘器,也称布袋过滤器。
第4.7.17条 颗粒层除尘器 granular bed filter;grav-el bed filter
以石英砂、砾石等颗粒状材料作过滤层的除尘器。
第4.7.18条 电除尘器 electrostatic precipitator;electric precipitator
由电晕极和集尘极及其他构件组成,在高压电场作用下,使含尘气流中的粒子荷电并被吸引、抽集到集尘极上的除尘器。
第4.7.19条 湿式除尘器 wet dust collector;wet separator;wet scrubber
借含尘气体与液滴或液膜的接触、撞击等作用,使尘粒从气流中分离出来的设备。
第4.7.20条 水膜除尘器 water-film cyclone;water-film separator
含生气体从筒体下部进风口沿切线方向进入后旋转上升,使尘粒受到离心力作用被抛向筒体内壁,同时被沿筒体内壁向下流动的水膜所粘附捕集,并从下部锥体排出的除尘器。
第4.7.21条 卧式旋风水膜除尘器 horizontal water-film cyclone
一种由卧式内外旋筒组成的,利用旋转含尘气流冲击水面在外旋筒内侧形成流动的水膜并产生大量水雾,使尘粒与水雾液滴碰撞、凝集,在离心力作用下被水膜捕集的湿式除尘器。
第4.7.22条 泡沫除尘器 foam dust separator
含尘气流以一定流速自下而上通过筛板上的泡沫层而获得净化的一种除尘设备。
第4.7.23条 冲激式除尘器 impact dust collector;vortex scrubber
含尘气流进入筒体后转弯向下冲击液面,部分粗大的尘粒直接沉降在泥浆斗内,随后含生气流高速通过S型通道,激起大量水花和液滴,使微细粉尘与水雾充分混合、接触而被捕集的一种湿式除尘设备。
第4.7.24条 文丘里除尘器 Venturi scrubber
一种由文丘里管和液滴分离器组成的除尘器。含尘气体高速通过喉管时使喷嘴喷出的液滴进一步雾化,与尘粒不断撞击,进而冲破尘粒周围的气膜,使细小粒子凝聚成粒径较大的含尘液滴,进入分离器后被分离捕集,含尘气体得到净化,也称文丘里洗涤器。
第4.7.25条 筛板塔 sieve-plate column;perforated plate tower
筒体内设有几层筛板,气体自下而上穿过筛板上的液层,通过气体的鼓泡使有害物质被吸收的净化设备。
第4.7.26条 填料塔 packed tower;packed column
筒体内装有环形、波纹形或其他形状的填料,吸收剂自塔顶向下喷淋于填料上,气体沿填料间隙上升,通过气液接触使有害物质被吸收的净化设备。
第4.7.27条 空气过滤器 air filter
借助滤料过滤和净化含尘空气的设备。
第4.7.28条 自动卷绕式过滤器 automatic roll filter
使用滚筒状滤料并能自动卷绕清灰的空气过滤器。
第4.7.29条 真空吸尘装置 vacuum cleaning instal-lation;vacuum cleaner;cleaning vacuum plant
一种借助高真空度的吸尘嘴清扫积尘表面并进行净化处理的装置。
回复
19楼
第五章 空气调节
第一节 一般术语
第5.1.1条 空气调节 air conditioning
使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数,达到给定要求的技术。
第5.1.2条 舒适性空气调节 comfort air conditioning
为满足人的舒适性需要而设置的空气调节。
第5.1.3条 工艺性空气调节 industrial air conditioning;process air conditioning
为满足生产工艺过程对空气参数的要求而设置的空气调节。
第5.1.4条 局部区域空气调节 local air conditioning
仅使封闭空间中一部分区域的空气参数满足要求的空气调节方式。
第5.1.5条 分层空气调节 stratificated air conditioning
特指仅使高大空间下部工作区域的空气参数满足要求的空气调节方式。
第5.1.6条 空气调节区 conditioned zone
在房间或封闭空间中,保持空气参数在给定范围之内的区域。
第5.1.7条 非空气调节区 unconditioned zone
在房间或封闭空间中,不设置空气调节的区域。
第5.1.8条 空气调节房间 conditioned space
保持室内温湿度等空气参数在给定范围之内的房间。
第5.1.9条 空气调节机房 air conditioning machine room;air handling unit room
安装和运行空气调节设备的专用房间。
回复
20楼
第二节 负荷计算
第5.2.1条 显热 sensible heat
在物质的吸热或放热过程中,能使其温度发生变化的热量。
第5.2.2条 潜热 latent heat
在一定温度和压力下,物质发生相变过程中,所吸收或放出的热量。
第5.2.3条 全热 total heat
显热与潜热之和。
第5.2.4条 综合温度 sol-air temperature
在计算空气调节房间外围护结构得热量时,所采用的一种假想室外空气温度,在该温度的作用下进入围护结构外表面的热量,等于在室外空气温度和太阳辐射共同作用下进入该外表面的热量。
第5.2.5条 逐时综合温度 hourly sol-air temperature
综合温度的逐时值。
第5.2.6条 日平均综合温度 average daily solair temperature
逐时综合温度的平均值。
第5.2.7条 太阳辐射热 solar radiant heat
因接受太阳辐射而获得的热量。
第5.2.8条 太阳辐射热吸收系数 absorptance for so-lar radiation
表面吸收的太阳辐射热与其所接受到的太阳辐射热之比。
第5.2.9条 遮阳系数 shading coefficient
在给定条件下,太阳辐射透过窗玻璃所形成的室内得热量,与相同条件下的标准窗玻璃所形成的太阳辐射得热量之比。
第5.2.10条 房间得热量 space heat gain
进入和散入房间的热流量。
第5.2.11条 人体散热量 heat gain from occupant
人体散热所形成的房间得热量。
第5.2.12条 设备散热量 heat gain from appliance and equipment
设备与器具散热所形成的房间得热量。
第5.2.13条 照明散热量 heat gain from lighting
灯具散热所形成的房间得热量。
第5.2.14条 蓄热 heat storage;thermal storage effect
由于围护结构与家具等物体具有一定的热容量,而使房间产生对于得热量的蓄积和释放现象。
第5.2.15条 蓄热特性 heat storage capacity;therm-al storage characteristic
房间固有的蓄热放热能力。这种能力决定了房间阻抗热干扰的性能及得热与负荷之间的数量转换关系。
第5.2.16条 散湿量 moisture gain
由湿源散入房间的湿流量。
第5.2.17条 人体散湿量 moisture gain from occu-pant
人体通过蒸发、呼吸散入房间的湿流量。
第5.2.18条 设备散湿量 moisture gain from appli-ance and equipment
设备与器具散入房间的湿流量。
第5.2.19条 房间湿负荷 space moisture load
为连续保持房间要求的空气参数而必须除去或加入的湿流量。
第5.2.20条 房间冷负荷 space cooling load
为保持空气调节房间恒定的空气温度应从室内除去的热流量。
第5.2.21条 传热冷负荷 cooling load from heat con-duction through envelope
空气调节房间由于围护结构的温差传热形成的冷负荷。
第5.2.22条 新风冷负荷 cooling load from outdoor air;cooling load from ventilation
空气调节房间或系统由于引入必要的室外空气而形成的冷负荷。
第5.2.23条 逐时冷负荷 hourly cooling load
冷负荷的逐时值。
第5.2.24条 逐时冷负荷综合最大值 maximum sum of hourly cooling load
空气调节系统所服务的全部房间逐时冷负荷总和序列中的最大值。
第5.2.25条 冷负荷温度 cooling load temperature
确定空气调节房间外围护结构传热形成的冷负荷时,所使用的当量计算温度。
第5.2.26条 空气调节系统冷负荷 air conditioning system cooling load
由空气调节系统的冷却设备所除去的热流量。
第5.2.27条 负荷特性 load pattern
负荷的构成、种类、性质及变化特点。
第5.2.28条 群集系数 percentage of men,women and children
以成年男子散热量和散湿量为基准,考虑到人群中性别和年龄构成的不同,而引入的修正系数。
回复
21楼
第三节 空气调节系统
第5.3.1条 空气调节系统 air conditioning system
以空气调节为目的而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总合。
第5.3.2条 集中式空气调节系统 central air condi-tioning system
集中进行空气处理、输送和分配的空气调节系统。
第5.3.3条 定风量空气调节系统 constant volume air conditioning system
保持送风量恒定,靠改变送风参数控制室内空气参数的空气调节系统。
第5.3.4条 变风量空气调节系统 variable air volume (VAV) air conditioning system
保持送风温度恒定,靠改变送风量控制室内空气参数的空气调节系统。
第5.3.5条 全空气系统 all-air system
空气调节房间的热湿负荷,全部由集中设备处理过的空气负担的空气调节系统。
第5.3.6条 单风管空气调节系统 single duct air con-ditioning system;single duct system
由一公用风管将经过集中处理的空气,分送至空气调节房间的空气调节系统。
第5.3.7条 双风管空气调节系统 dual duct air condi-tioning system;dual duct system
将经过集中加热和集中冷却处理的两种状态的空气,分别由两条独立风管,送至各末端装置,经混合后送入空气调节房间的空气周节系统。
第5.3.8条 再热式空气调节系统 reheat air conditioning system
对经过集中预处理的空气,通过各温度控制区装设的加热器进行再热处理,以满足各区对室内参数的不同需要的全空气系统。
第5.3.9条 直流式空气调节系统 direct air conditioning system
不使用回风的空气调节系统,也称全新风系统。
第5.3.10条 新风系统 central ventilation system;primary air system
为满足卫生要求而向各空气调节房间供应经过集中处理的室外空气的系统。
第5.3.11条 空气—水系统 air-water system
空气调节房间的热湿负荷,由处理过的空气和水共同负担的空气调节系统。
第5.3.12条 风机盘管加新风系统 primary air fan-coil system
以风机盘管机组作为各房间的末端装置,同时用集中处理的新风系统满足各房间新风需要量的空气—水系统。
第5.3.13条 诱导式空气调节系统 induction aircon-ditioning system
以诱导器作为末端装置的空气调节系统。
第5.3.14条 全水系统 all-water system
空气调节房间的热湿负荷,全部由集中设备处理过的水负担的空气调节系统。
第5.3.15条 风机盘管空气调节系统 fan-coil aircon-ditioning system;fancoil system
以风机盘管机组作为各房间末端装置的全水系统。
第5.3.16条 恒温系统 constant temperature system
对室内空气温度允许波动范围有严格要求的空气调节系统。
第5.3.17条 恒湿系统 constant humidity system
对室内空气湿度允许波动范围有严格要求的空气调节系统。
第5.3.18条 恒温恒湿系统 constant temperature and humidity system
对室内空气温湿度允许波动范围均有严格要求的空气调节系统。
第5.3.19条 水系统 water system
特指以水作为热媒或冷媒,供给或排除空调房间热量的热水或冷水系统。
第5.3.20条 两管制水系统 two-pipe water system
仅有一套供水管路和一套回水管路的水系统。
第5.3.21条 三管制水系统 three-pipe water system
冷水和热水供水管路分设而回水管路共用的水系统。
第5.3.22条 四管制水系统 four-pipe water system
冷水和热水的供回水管路全部分设的水系统。
第5.3.23条 水系统竖向分区 vertical zoning of water system
为了避免高层建筑水系统承受过大的静压而在垂直方向分设若干独立的水系统的作法。
回复