两个密集母线的间距
jas0nfung
jas0nfung Lv.7
2012年10月22日 22:50:20
只看楼主

本人在做一个电房的设计,柴油发电机控制屏(2个)需要分别引出母线到 两排低压柜上去,也就是说会有两根4000A的密集母线要并排(或者一上一下)敷设引过去,但这两个密集母线之间的间距应该如何定?我也没找到相关规范?望各位赐教,谢谢!

本人在做一个电房的设计,柴油发电机控制屏(2个)需要分别引出母线到 两排低压柜上去,也就是说会有两根4000A的密集母线要并排(或者一上一下)敷设引过去,但这两个密集母线之间的间距应该如何定?我也没找到相关规范?望各位赐教,谢谢!
免费打赏
无影
2012年10月23日 14:00:49
2楼
原则上只要能满足维护就可以了,建议间距200mm
看了西门子的样本,安装示意图上貌似是并排布置没有标明间距需要。
建议翻下样本,询相关厂家。
回复
tychsh
2012年10月24日 10:33:32
3楼
水平同列在一个吊架是可以的,间隔200mm.你的发电机多大有4000A的母线?
回复
liuxinkai
2012年10月24日 11:21:20
4楼
变配电室布置的那国标图集上有母排之间的距离要求,规范的没见过。
回复
william19988
2012年10月24日 11:47:34
5楼
间距要满足几个要求:
1、有利于散热;
2、安装操作空间;
3、维修操作空间;
回复
zzhspeed
2012年10月24日 17:57:49
6楼
没有特殊要求
回复
jas0nfung
2012年10月24日 20:35:22
7楼
谢谢啊,我预留了300mm的间距, 你看的是西门子的样本吗?
回复
jas0nfung
2012年10月24日 20:36:46
8楼
我是一上一下沿墙安装的,3台1120KW的发电机,两个控制柜出来
回复
jas0nfung
2012年10月24日 20:38:28
9楼
我找图集去学习下,谢谢啊
回复
无影
2012年10月25日 09:23:00
10楼
图集上间距基本上是针对裸母排的~密集母线外面是有绝缘的~
回复
zhj201112
2012年10月25日 11:44:58
11楼
就这么干就行了三