问下关于吊设备的问题
呆宝小小
2012年10月22日 21:36:34
只看楼主

是这样的 变电所在地下室 然后设吊装孔 变电所上方的这个房间虽然靠外墙,但是外墙是整块玻璃幕墙,以后不方便拆卸,所以以后维修不能用汽车吊什么的,然后师傅让我提荷载给结构 说到时要检修时会就在一层的梁上或顶板上预埋钩子,然后再吊上来 我想问下是这样的吗 ~~ 荷载怎么提啊 难道到时不是弄个小起重机什么进去的吗?有朋友帮我说到时弄手拉葫芦就行,不用给结构提什么荷载的,只要提吊装孔就行,但是我没搞过施工,不太懂 想问下 到底以后是怎么吊上来的 是否要提荷载 谢谢

是这样的 变电所在地下室 然后设吊装孔 变电所上方的这个房间虽然靠外墙,但是外墙是整块玻璃幕墙,以后不方便拆卸,所以以后维修不能用汽车吊什么的,然后师傅让我提荷载给结构 说到时要检修时会就在一层的梁上或顶板上预埋钩子,然后再吊上来 我想问下是这样的吗 ~~ 荷载怎么提啊 难道到时不是弄个小起重机什么进去的吗?

有朋友帮我说到时弄手拉葫芦就行,不用给结构提什么荷载的,只要提吊装孔就行,但是我没搞过施工,不太懂 想问下 到底以后是怎么吊上来的 是否要提荷载 谢谢
免费打赏
ycm888
2012年10月28日 16:50:08
12楼
简直开玩笑,难道要用三脚架吊装变压器吗?
回复
dyingsummer
2012年10月29日 14:14:37
14楼
如果是已建成项目,缺乏条件用三脚架也是一个解决办法。但人家楼主是新建项目,还是应该按更有利的方式提条件为好。设吊装孔,以后可以用葫芦吊起来。
回复
ranger25
2012年10月30日 18:33:13
15楼
此事应交给专业搬运公司
回复
smxzyjsxygbz
2012年11月04日 11:53:10
16楼
要虚心学习啊 ,荷载这东西是一定要提的 ,关于变压器吊装的问题,现场一定要有吊装孔,而且一般采用电动葫芦或者手拉葫芦的较多 ,呵呵
回复
中国龙
2012年11月04日 12:58:54
17楼
1、把变压器的重量直接交给设计院,他们会设计相应的结构梁/板的承载;
2、在预留孔的正上方预留孔洞,再上一层的板面上设置槽钢横梁,槽钢的两头将力分散到柱子上上也可;
回复
hanzhg54
2012年11月04日 19:55:36
18楼
这种结构设计本身就有问题,地下变电站的设备要从地上一层的房间里往下放,这样的话上面一层地面有个窟窿以后怎么使用啊!
正确的设计应该是留设备楼梯或通道。
回复
jingqianyi
2012年11月04日 21:17:22
19楼


此对,要先对土建提出你的要求。
回复
lixiaolinbeijing
2012年11月09日 15:13:52
20楼
别听他们瞎说,我是做施工的,这种情况我见到多了,我告诉你。
你师父说的没错,在吊装孔正上方预留一个吊装环。变压器检修时可通过在这个吊装环上挂电葫芦或倒链把变压器提升到一层的高度。然后在吊装孔上加上几根工字钢,铺上板子,这样就把吊装孔封堵上了。再把变压器下放到板子上,就可以水平推运出来了。特别简单,就是干活儿的时候麻烦些。这种情况在北京特别多。我都干过十几次,有改造时往外运的,有新建时往里运的。
这里涉及到两处的荷载能力。变电所里最重的设备应该是变压器了,一台1000kVA的10kV干式配电变压器应该是3吨以内。一处是吊装孔正上方挂倒链的吊装环承重能力,一处是吊装孔附件地板(也就是变电所顶板)的承重。
也可以不预留吊装环,那样就需要在吊装孔附近搭设高强度的脚手架来提升变压器了。对吊装孔附件的地板承重要求更高。综合考虑楼主还是在吊装孔正上方预留吊装环吧。别让我们这些搞施工的骂娘。