图纸审查意见的疑问
wengpeng
wengpeng Lv.6
2007年06月06日 16:58:22
只看楼主

一个二类高层,图纸审查后,有些疑问,如下:1,各户内开关箱及电表箱内进线主开关为功能性开关,采用不能切断负荷电流及短路电流的无载通断电器-隔离开关,不符合GB50368-8.5.4条;(本设计中住宅户内箱总开关为2P隔离,因为前端电表箱内采用断路器,电表箱总开关为3P隔离开关,因为前端母线插接箱内采用断路器,本人认为符合规范要求)2,消防电梯与正压风机由同一双电源切换箱供电,未保证电梯电源的专用性,不符合JGJ/T16-10.4.2条,GB50045-9.1.3条;(本设计中,电梯电源在双电源切换箱内与正压风机分开供电,即满足”专用回路供电”的要求,符合规范JGJ/T16-10.4.2条要求,并且消防电梯与正压风机同属于消防设备,设计为最末一级配电箱处设置自动切换装置,符合规范GB50045-9.1.3条要求。)

一个二类高层,图纸审查后,有些疑问,如下:
1,各户内开关箱及电表箱内进线主开关为功能性开关,采用不能切断负荷电流及短路电流的无载通断电器-隔离开关,不符合GB50368-8.5.4条;(本设计中住宅户内箱总开关为2P隔离,因为前端电表箱内采用断路器,电表箱总开关为3P隔离开关,因为前端母线插接箱内采用断路器,本人认为符合规范要求)
2,消防电梯与正压风机由同一双电源切换箱供电,未保证电梯电源的专用性,不符合JGJ/T16-10.4.2条,GB50045-9.1.3条;(本设计中,电梯电源在双电源切换箱内与正压风机分开供电,即满足”专用回路供电”的要求,符合规范JGJ/T16-10.4.2条要求,并且消防电梯与正压风机同属于消防设备,设计为最末一级配电箱处设置自动切换装置,符合规范GB50045-9.1.3条要求。)
想看看各位同仁是怎么考虑的,
免费打赏
wengpeng
2007年06月13日 02:50:31
2楼
没有人理睬,自己顶一下
回复
yuhuabin
2008年03月25日 10:37:57
3楼
其实所以的设计都要满足规范要求是很困难的,但是主要的要求是必须要满足的。
比如
第一条我认为只要在上一级和下一级还有保护的话可以用隔离开关。
第二条中我认为很有必要设置单独的电梯电源。
回复
t800
2008年03月25日 22:03:06
4楼
1、“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”没有说总断路器必须在户箱里,设置在表箱个人认为没有问题
回复
zwd0791
2008年03月25日 23:35:36
5楼
户内开关箱内进线主开关可以采用不能切断负荷电流及短路电流的无载通断电器-隔离开关,标准图册03D603《住宅小区建筑电气设计与施工》第30页和04DX003第17页就是用的隔离开关和负荷开关,前提是电表箱内出线开关为断路器。再者标准图册05SDX006第41页已将两台断路器串接作为常见的设计问题了,并提出改进意见就是改为隔离电器。
消防电梯应从变电所或分配电室引专用两回路由一双电源切换箱供电,而正压风机和屋面的其它消防设备如稳压泵可合用一双电源切换箱。这倒不是规范规定,是大多电气设计人员审图人员的共识。

回复
红苹果
2015年11月14日 22:55:06
6楼
1、现在普片都是2P的断路器,但你想想开关一跳你就得跑楼下去,麻烦物业,累不;设计按道理扣字眼是不违反规范的。50368条文解释是保证安全和方便管理。
2、按民规讲,二类建筑二级负荷的客梯其中一回要求专用电源。“消防电梯与正压风机由同一双电源切换箱供电”,专用的字眼要明白。
回复