液体过冷和吸气过热对循环的影响,以及大家熟悉的机组采用的方式。螺杆机和离心机有什么不同???
液体过冷和吸气过热对循环的影响,以及大家熟悉的机组采用的方式。
螺杆机和离心机有什么不同???
2楼
液体过冷能提高冷媒单位质量的制冷量
吸气过热能避免压缩机湿压缩
螺杆机和离心机有什么不同勒?????斑竹你说的是哪方面的不同比较啊?如何过冷?如何过热?
回复
3楼
谢谢楼上的回答,我想问螺杆机和离心机采用的方式,各厂家采用的方式有什么不同。
回复
4楼
具我所知
一般是回热吧
大的系统单设回热器
小的可以考虑压缩机的吸器和冷凝的出液伴行
特别小的通过增大换热面积达到过冷和过热就行
回复
5楼
这几天整理如下:仅供参考
节流前液体的过冷度△t越大,节流后的制冷剂蒸汽干度x就越小,循环的单位制冷量q0就越大。所以,采用制冷剂液体过冷对提高制冷量和制冷系数是有利的。
螺杆式和离心式冷水机组中的过冷器一般设在水冷冷凝器内,冷却水先通过过冷器中的过冷管再进入冷凝器。
回复
6楼
过热循环的制冷系数ε0‘是大于还是小于无过热循环的制冷系数(ε0= q0/ w0),只决定于比值△q0/ △w0大于还是小于ε0。如果q0/ △w0>ε0,则过热有利,否则过热不利。必须指出,在制冷循环中采用吸气过热不是为了提高制冷系数,而是为了防止压缩机液击。对于活塞式压缩机,如吸气中带液会引起压缩机敲缸,损坏阀片,为此,在吸气管前装有气液分离器或换热器,以保证吸气有10~15℃的过热度。螺杆式压缩机有较强的抗液击能力。允许吸气少量带液。对于离心式压缩机,虽不允许吸气带液,但在满液式蒸发器出口装有挡板,能将液滴分离,再经过气体进叶轮前的绝热膨胀过程,进气中一般不会带液,所以,在螺杆式和离心式冷水机组的系统中,为了防止吸气过热后,压缩功增大,在吸气管上包绝热材料,减轻有害过热的影响。
回复
7楼
学习学习学习``
回复
8楼
回热循环不是对所有系统都有好处的吧,
好象也是只针对某几种冷媒而言。
回复