搞热网管道设计的朋友请进,有事请教
sxliying
sxliying Lv.2
2007年06月06日 10:07:07
来自于采暖供热
只看楼主

1、启动疏水装置和经常疏水装置有何区别?它们的具体结构是怎样的?2、除污装置是不是经常疏水装置?拜托能否附小样给我解答一下?非常感谢!

1、启动疏水装置和经常疏水装置有何区别?它们的具体结构是怎样的?
2、除污装置是不是经常疏水装置?
拜托能否附小样给我解答一下?非常感谢!
免费打赏
zlkytpp
2007年06月06日 17:11:04
2楼
启动疏水管径相对较粗,因为输水量大,一般在DN50以上,而经常疏水输水量小,在DN20左右就可以了,

除污装置和疏水装置不是一回事,希望朋友有机会能多接触一些实践。
回复
sxliying
2007年06月07日 14:28:01
3楼
多谢楼zlkytpp!我确实没有接触实践,平时总是在图纸上做文章。楼主能否介绍一下除污装置的结构?我真的很想知道!还有想请教:在过热蒸汽管道上,如已设置了启动疏水,经常疏水就不用设置了对吗?非常谢谢!
回复
lcxhello
2007年06月08日 09:56:13
4楼
对得,对与过热蒸汽管道,就不必设经常疏水了,原理我想你也知道得 !
回复
sxliying
2007年06月08日 15:33:35
5楼
按城市热力网设计规范(旧标准)CJJ34-90 第7.4.5点:管道中的蒸汽在任何运行工况下均为过热状态时,可不装经常疏水装置。可在城市热力网设计规范(新标准)CJJ34-2002第8.5.5点:蒸汽管道的低点和垂直升高的管段前应设启动疏水和经常疏水装置。这说明按新标准的话过热蒸汽管道也要设置经常疏水装置。
回复
wltzhch007
2007年07月25日 10:37:17
6楼
changjunzhi2002
2008年11月07日 16:44:21
7楼
原因,
1,城市热网有一个用热尖峰和低估之分,用气量少是压力损失小,温度损失大。这样就变成了饱和蒸汽
2,热网刚刚启动时,有一个暖管道的时间,这个时候会产生大量水。
回复
mmgp123456
2008年11月09日 11:04:26
8楼
太强汗了
专业呀 !!!!!
学洗了
:handshake 农村来的请多指教!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开