最近帮用户选择一条电缆。1kV VV22系列3+2芯的,用户计算负荷为30kW,电缆长度估计为1150m。在要求压降不超过4%的情况下,应选择哪个截面的电缆,望告知算法,多谢!
最近帮用户选择一条电缆。1kV VV22系列3+2芯的,用户计算负荷为30kW,电缆长度估计为1150m。在要求压降不超过4%的情况下,应选择哪个截面的电缆,望告知算法,多谢!
2楼
如果考虑满足压降,功率因数为0.8时选用3x185+1x95截面,压降为:0.059x57x1.15=3.867%,但线路短路保护灵敏度可能不够,不知你的变压器容量为多少没,无法计算。而且造价较高。
提一个建议不知可不可行:截面按照正常选,在末端加一台升压变压器,线路保护需要校验。造价要做比较。
回复
3楼
多谢,你的建议很专业,可是用户不管那么多,我就根据380V铜导线负荷力矩给他选了一条95的。
变压器的容量为800的,不知道你上面的公式是怎么计算的,能够指导一下吗?
还有,末端的配电箱是装在游乐园的入口的,在大门上,没有条件装升压变压器,附近也没有位置。
回复
4楼
把公式写下来!大家学习学习!
回复