断路器特性分析仪常见问题及处理
lecom021
lecom021 Lv.5
2012年10月22日 10:52:45
来自于断路器
只看楼主

 仪器做单合、单分测试时,开关动作了,但无数据显示   1、地线未完全接好   处理办法:认真检查地线,重新紧固地线。   2、合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,容易出现此种情况),使得仪器提前触发,未采集到数据。   处理办法:取消短路保护功能再试验。(详见第一、2②条如何取消短路保护功能)   3、合闸不出数据,则合闸控制回路损坏,分闸不出数据,则分闸控制回路损坏。

 仪器做单合、单分测试时,开关动作了,但无数据显示

  1、地线未完全接好

  处理办法:认真检查地线,重新紧固地线。

  2、合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,容易出现此种情况),使得仪器提前触发,未采集到数据。

  处理办法:取消短路保护功能再试验。(详见第一、2②条如何取消短路保护功能)

  3、合闸不出数据,则合闸控制回路损坏,分闸不出数据,则分闸控制回路损坏。

  处理办法:现场用好的那一路电源控制通道临时测试。如合闸不出数据,那么就用分闸通道测试合闸,方法是,把分闸控制线(绿色、黑色线)接在合闸线圈上,用分闸控制来操作开关合闸测试过程。现场测试完成后返厂维修或通知本公司提供备用机。

  仪器做单合测试时,开关合上,马上又分开。

  1、开关控制回路有问题

  处理办法:认真检查开关控制回路,排除故障。

  2、合闸控制通道损坏

  处理办法:取下分闸控制线,只用合闸控制通道做试验(详见第二、3条的处理办法),试验完成后返厂维修。

  打印机能走纸却不能打印文字、图形

  1、打印纸安装反了

  处理办法:重新正确安装热敏打印纸。

  2、热敏打印机加热头坏了

  处理办法:返厂维修热敏打印机加热头。

  仪器进行速度测试时,测试结果出现满屏的竖条纹

  传感器的选择项有误(如通用传感器用了直线或旋转、直线或旋转用了通用选项)。

  处理办法:对 传感器的选择重新进行设置。