帮忙划分一下图纸中的火灾探测区域。并应该如何按照规范布置感烟型火灾探测器(道理)

帮忙划分一下图纸中的火灾探测区域。
并应该如何按照规范布置感烟型火灾探测器(道理)

1181059219636.GIF

免费打赏
winterhan
2007年06月06日 00:03:51
2楼
这样划分为四个,可以吗?
回复
皇城刀哥
2007年06月07日 14:15:22
3楼
区域的划分由土建专业按照建筑物的耐火的等级划分,不用弱电专业自己划分。你这就是个走廊,按走廊要求布置探头,大于3米的地方按房间布置,画圈,然后全部覆盖,半径以探头的保护半径为准一般烟感为5.8米,保守一点算5.5 米即可,其他的你看规范吧《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98没有的话进入我的消防专贴


http://co.163.com/forum/content/224_725507_1.htm下载吧
回复
winterhan
2007年06月08日 13:05:22
4楼
防火分区是土建来做,火灾探测区域不是土建来做吧?
回复
zyhml
2007年06月08日 14:38:19
5楼
一直不明白探测区域的意义在哪里,按规范相连的5个房间,不超过400m2可以化为一个探测区,可是不还是每个房间一个探测器嘛,难道是这5个房间的探测器可以共用一个地址?
回复
fdx2112
2007年06月08日 15:20:17
6楼
8.1.6 在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器不应超过10米;感烟探测器不应超过15米;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
回复
lggufei
2007年09月20日 13:24:27
7楼
走廊宽度不小于3M,按照探测器的保护报警和保护面积布置探测器.
走廊宽度下于3M,按照感温探测器不应超过10米;感烟探测器不应超过15米;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。


回复