动力配电箱里面装着隔离开关以及各支路装设断路器,请问进线电缆除了根据负荷计算出来的计算电流考虑,需要考虑负荷开关吗?
动力配电箱里面装着隔离开关以及各支路装设断路器,请问进线电缆除了根据负荷计算出来的计算电流考虑,需要考虑负荷开关吗?
2楼
回复
4楼
是选开关(大小)考虑电流,不是选电缆考虑开关吧?
回复
5楼
我的意思是说就是选电缆的需不需要考虑下隔离开关
回复
6楼
选择进线电缆需要考虑隔离开关的大小
回复
7楼
电缆选择需要考虑其上级断路器的额定电流,其载流量应比上级断路器的额定电流大。
隔离开关不具备保护功能,且,进线电缆不是由其箱内总开关来保护的,是由上级出线开关来保护的。
回复
8楼
回复
9楼
那就不需要考虑下级的隔离啦对吧!
回复
10楼
恩,是的,隔离开关的额定电流建议比上级断路器要大一级。
这个东西很便宜,一般导轨式的,不同额定电流的产品,价格差别也就在1、2块钱~~
回复
11楼