新手问题一大堆(陆续更新)
xuyun028
xuyun028 Lv.2
2007年06月05日 19:14:18
只看楼主

本人在设计学习中遇见了大量问题,故设立此页面,将我遇到的一些问题提出,请大家赐教.1.电压降应该以配电房低压配电柜为起点到负荷末段为终点的电缆长度进行计算吗?如果中间有几级配电,怎么计算?是不是每级配电的电压降累加所得?2.住宅每层电视电话宽带系统能否共用一个弱电箱.3.从配电房低压配电柜出线TN-S系统到单体进线是否需要重复接地.4.看了一份图在变压器负荷侧出线为YJV4*(4*400),不是太明白.要4根4芯电缆做什么?

本人在设计学习中遇见了大量问题,故设立此页面,将我遇到的一些问题提出,请大家赐教.
1.电压降应该以配电房低压配电柜为起点到负荷末段为终点的电缆长度进行计算吗?如果中间有几级配电,怎么计算?是不是每级配电的电压降累加所得?
2.住宅每层电视电话宽带系统能否共用一个弱电箱.
3.从配电房低压配电柜出线TN-S系统到单体进线是否需要重复接地.
4.看了一份图在变压器负荷侧出线为YJV4*(4*400),不是太明白.要4根4芯电缆做什么?
5.线槽布线载流导线不易超过30根,单相中的中性线算不算在30根内?
6.看了些实物照片和书本的介绍,还是不太清楚线槽和桥架的区别?
7.地面疏散指示标志怎么设计?疏散指示灯敷设在地面找平层中?
免费打赏
xuyun028
2007年06月05日 19:28:25
2楼
自己的问题自己顶,希望各位大佬支持下哦.
回复
hyderfas
2007年06月06日 10:24:06
3楼
1、理解正确。
2、可以考虑,但最好与当地有线电视部门和电信部门沟通,各地有不同的规定。
3、根据单体进线的实际情况考虑,若是座地安装的配电柜、动力箱或大型电器设备等考虑重复接地,若是一般小型配电箱或在高空设置的小型电器设备可以不用重复接地。
4、变压器容量大,就需要那么多电缆,其实最好用密集型母线槽比较好,除非变压器至低压配电柜的距离远,而且要通过户外和比较恶劣环境。