各位大侠: 我不是结构专业的,对结构这一深邃学问连菜鸟也称不上。学的是暖通,目前在一家施工单位。现在手上的一个小项目要给乙方在五楼楼顶安装一台真空锅炉。锅炉不大,长×宽×高为2680×1000×1580,净重1.9T。没打算找设计院出基础图,设备马上就要到货了,我该怎么出一份锅炉的基础图?比如做混凝土基础,抗压强度选多少,怎么设计?

各位大侠:
我不是结构专业的,对结构这一深邃学问连菜鸟也称不上。学的是暖通,目前在一家施工单位。现在手上的一个小项目要给乙方在五楼楼顶安装一台真空锅炉。锅炉不大,长×宽×高为2680×1000×1580,净重1.9T。没打算找设计院出基础图,设备马上就要到货了,我该怎么出一份锅炉的基础图?比如做混凝土基础,抗压强度选多少,怎么设计?
免费打赏
无间道
2012年10月21日 19:46:31
2楼
这样的基础设在屋面上是需要考虑设梁来承重。还是找个结构专业人员帮忙解决一下吧。科学是严谨的,不是拿来开玩笑的。
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月21日 19:54:12
3楼
你去广告区翻一下,我在那里发不过信息,前几页应该能找到
回复
yuxanno1
2012年10月22日 10:53:32
4楼
你这必须得找原来的结构图出来核算下的,还得看着他原来屋面上的结构布置图(主要看梁的位置)来放你这锅炉。你这净重1.9t,正常运行重量肯定还要重。基础形式得看你锅炉支座形式呢。