电子车间净化空调设计要点求教
ybhvacr
ybhvacr Lv.2
2005年04月05日 19:54:25
只看楼主

本人以前也做过电子车间的净化空调设计,但是感觉到把握不住设计的要点,设计时完全是凭感觉来的。 现想请问各位大虾:在做电子车间的净化空调设计时究竟应该注意哪些方面的问题?请各位大虾指点一二,谢谢!!!

本人以前也做过电子车间的净化空调设计,但是感觉到把握不住设计的要点,设计时完全是凭感觉来的。
现想请问各位大虾:在做电子车间的净化空调设计时究竟应该注意哪些方面的问题?请各位大虾指点一二,谢谢!!!
免费打赏
ybhvacr
2004年09月17日 16:38:49
12楼
楼上两位给出的结果在350LUX要求下,一个是12~13w/m2,一个是
15~16w/m2,差别还不算小。
请问11楼的公式哪里可以查到?
回复
yunflame
2004年10月31日 14:16:01
13楼
用照度计算搜你就可以找到
回复
crj1314520
2005年01月04日 12:24:03
14楼
我们公司做设计时,,常有15W/M2计算,,,不过只是常用的500LUX而以的,,,有时业主有另外的要求的...另当别论..如果没有哪么严格,,可以采用局部照明的...
灯具选用吸顶式较好,不会产生污染,对气流也不会产生太大的干扰.不用怕热源带到室内...哪对系统来说是很小的..


22正负2度常用的湿度55正负5多点我做也四个电子厂都是这样.

四楼的说的换气次数没问题的...常做的10000级我们选35次,,1000级我50次左右,,


厂务供应用集中系统通过管路
不过从我个人施工和测试结果来看有点偏高了...10000级动态测试数据在1500以内1000级的动态在200内...
回复
zht2004
2005年04月04日 11:29:05
15楼


现在推荐采用吸顶!
嵌入式有明显缺点在洁净室施工上
1.移位困难,灯具移位费用大
2.对围护结构强度有影响,如果处理不当,影响比较大!
3.安装麻烦。
回复
crj1314520
2005年04月04日 12:46:09
16楼
强列要求使用吸顶式灯具。。。
回复
wjzhang_031
2005年04月04日 19:07:24
17楼


多谢指点~~
回复
xh_520
2005年04月06日 10:53:36
18楼
好象明白了许多,谢谢大家!
回复
xyzjm12
2005年04月13日 15:02:43
19楼


10W/平米,照度基本在300流明以上
回复
liyan274
2006年12月02日 10:53:05
20楼
路过 学习
回复
lhmbook
2006年12月02日 15:58:33
21楼
8-10W/M2,一般情况,经验数值.
回复