本人以前也做过电子车间的净化空调设计,但是感觉到把握不住设计的要点,设计时完全是凭感觉来的。 现想请问各位大虾:在做电子车间的净化空调设计时究竟应该注意哪些方面的问题?请各位大虾指点一二,谢谢!!!
本人以前也做过电子车间的净化空调设计,但是感觉到把握不住设计的要点,设计时完全是凭感觉来的。
现想请问各位大虾:在做电子车间的净化空调设计时究竟应该注意哪些方面的问题?请各位大虾指点一二,谢谢!!!
2楼
不要问空洞的问题。如有问题就具体一点
回复
3楼
溫度,濕度,塵埃粒子,靜電,純水,高純氣體,等等!
回复
4楼
谢谢!问点具体的:
1、《洁净厂房的设计与施工》P27页给出的半导体集成电路净化车间的换气次
数:
ISO Class6:70-160立方米/平方米每小时
ISO Class7:30-70立方米/平方米每小时
ISO Class8:10-20立方米/平方米每小时
给出的范围这么大,很难把握。请问各位大虾在做这类工程时一般怎么取?
2、电路板车间净化有没有需要排风的地方?具体在哪些工艺流程上?
回复
5楼
你根据车间里面的布局来考虑,如果没有什么特别的设备要排风,一般换气次数
如下:100000级 15-18次/小时 10000级 25-28次/小时
电路板车间电镀工作台要排气,直接在机器顶做排气罩就可以了。
回复
6楼
谢谢!
另外请问电路板车间照明一般是否用嵌入式格栅荧光灯?照度一般要求多少?折
算合多少W/平米?
回复
7楼
做电子车间净化设计,最关键是冷负荷的计算,要计算好设备的发热量,设备自
身的冷冻水量,要作好防火防爆,车间气体的排出方法和换气次数也是关键。
一般电子车间的温度要求在22度左右,湿度小于55%,根据电子工业的规范,计
算需要的净化等级,一般万级与10万级居多,另外还要充分考虑大空间的节能设
计,对于空间大,人员少的车间最好采取定点送风,当然,各房间的压差控制也
要引起重视,不能全指望施工方来调试。
回复
8楼
没有必要用嵌入式的,直接选用吸顶式就OK了。嵌入式安装成本比较高。
看设备有没有光源,照度一般考虑300-400LUX即可以。
回复
9楼
谢谢!如果照度要求350LUX的话,按每6个平米装一盏2*40w的灯够不够?我看
过别人是这样取值的。
回复
10楼
已经足够了,你在设计的时候要考虑室内的设备是否有光源,客户所要求的是白光还
是黄光,没有特殊发光设备的话,一般是考虑每平方米12~13W左右.
回复
11楼
用容量估算法求平均照度:Eav=(ФxNxCUxMK)÷A
Eav=平均照度 350.0000
Ф=光通量 40W 2400.0000lm 40.0000 W
CU=利用系数 0.5300
MK=维护系数 0.7000
N=灯具数量 294.8113 295.0000
A=面积(m2) 750.0000
长 30.0000
宽 25.0000
单位W/M2 15.7333
回复