大神 大神分析一下这个结构
yuexiaolei1989
2012年10月21日 14:13:32
只看楼主

帮忙分析一下这个结构 公司的猪舍 采用c140的C型钢的檩条,然后想把梁也改成c型钢.跨度大的采用双c 不过 我们的间距有点大,檩条间距3.2m梁的最大跨度4.2米 不知道这个方案可行不,恒载0.2 活的0.8

帮忙分析一下这个结构
公司的猪舍 采用c140的C型钢的檩条,然后想把梁也改成c型钢.跨度大的采用双c 不过 我们的间距有点大,檩条间距3.2m梁的最大跨度4.2米 不知道这个方案可行不,恒载0.2 活的0.8
无间道
2012年10月21日 20:11:29
2楼
梁的跨度决定梁的高度,这是结构的基本知识,采用双槽钢并没有增加梁的高度,结果是没有作用的。
回复
yuexiaolei1989
2012年10月21日 20:36:31
3楼
大神详解一下 这种结构从没见过呀
回复
木子土口衣
2012年10月22日 09:02:31
4楼
你用什么柱子?檩条间距3.2米大了啊,超出规范一倍多。你可以增加一排檩条减小檩条间距,你这个不报建的话应该2米可以的。还要根据你当地的情况看,我们这边是这样的
回复
jiegouaihaozhe
2012年10月22日 12:17:34
5楼
这里哪有什么大神,撸主夸张了。撸主的这种情况,是大学的理论力学知识,可惜在实际工地中,很多甲方甚至钢结构设计人员都不能正确运用。C钢双拼和单檩i值一样,I和A是单檩的2倍,在实际工地中,用于类似檩条等受弯构件是常见作法,可行

PS1:虽然可行,檩条我还是倾向于选用薄壁H型钢,自用的话薄壁方管也会考虑

PS2:我认为撸主的C140宜用C160,抠太多了也不好

[ 本帖最后由 jiegouaihaozhe 于 2012-10-22 12:22 编辑 ]