2楼
谁说不能了?
回复
3楼
我的意思是 有的情况不行 是因为为什么。。
回复
4楼
什么情况不行?请指出。
回复
5楼
可以的呀,怎么不可以啊!
回复
6楼
楼主是指“短时工作制”起动频繁的电机?如行车(转子绕线式)电机?
频繁起动短时工作制电机,一般是转子串电阻起动,比鼠笼式电机的起动电流小,其一般不装过载保护,用LJ型(油阻尼)过电流继电器作保护。
连续运行的电机都用热继电器作过载保护,因热继电器的动作过程与电机过载特性(曲线)相对应,有一个延时过程,故短时工作制电机不适用。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-20 23:00 编辑 ]
回复
7楼
谢谢大家的回答···
回复
8楼
电动机保护请参照 GB50055-2011 通用用电设备配电设计规范 第二章的相关内容
回复
9楼
反复短时工作制或者频繁正反转的电机不适用热继来作为过载保护!
回复