求助。。
chenyuhai322
2012年10月20日 15:17:04
只看楼主

想请教一下什么是无限大容量的配电系统,这一概念的提出有什么实际意义?

想请教一下

什么是无限大容量的配电系统,这一概念的提出有什么实际意义?
免费打赏
3288124
2012年10月20日 15:36:02
2楼
计算系统短路电流,计算保护定值,设计时设备选型
回复
lingxuct
2012年10月20日 23:41:51
3楼
支持楼上!

继电保护计算时,需要设备和线路的阻抗,因为短路电流Id=标称电压U/电源到短路点路径的阻抗z,当线路阻抗很小时,电源内部的阻抗就不能忽略了。

但是,电源内部阻抗有时很难计算,如多台电力变压器并列运行,只能把多台变压器前面的电源内部阻抗假设为0,阻抗为0,则就是无穷大系统。

假设有4台20000KVA电力变压器并列运行,高压接在220KV电压上,变压器的阻抗电压%为12%,如果4台变压器输出侧并列到一条母线上,变压器至母线的阻抗极小(忽略),当这母线二相短路时,(4台全并列时为最大运行方式)最大短路电流(折算到高压220KV侧)为4X变压器额定电流/12%(1749.6A)。

如果变压器输出电压是35KV,则变比是220/35=6.2857,最大短路电流是1749.6X6.2857=10997.5A(约11KA),这个35KV母线上的(最大运行方式)阻抗Zmax=35/10997.5=0.003183Ω
如果正常运行方式为2台并列,则Zmax=0.006366Ω
最小运行方式为一台变压器,则Zmin=0.012732Ω

以上计算的(为了朋友们好理解)是有名值。
用标么值时,则需要把计算出的有名值除以基准值就可以。