请教350A弧焊机30台400A二氧化碳焊机30台竞赛用,同时用,主线、开关要多大?要不要稳压器?要多大?计算公式?

请教350A弧焊机30台400A二氧化碳焊机30台竞赛用,同时用,主线、开关要多大?要不要稳压器?要多大?计算公式?
免费打赏
fzhch1980
2007年06月05日 16:46:27
2楼
有人能给些意见吗?急!!!
回复
llkkaaii
2007年06月26日 15:53:27
3楼
以下是引用fzhch1980在2007-06-05 09:05:13.0发表的内容:
请教350A弧焊机30台400A二氧化碳焊机30台竞赛用,同时用,主线、开关要多大?要不要稳压器?要多大?计算公式?

可能回答晚了!!!正确的方法:
25A*60*(0.35-0.50)=525A,放心绝对没问题!!不用稳压器,除主开关外,要加很多开关(或插座),规则100A空开可带4台焊机(或多1-2台),松下焊机只能60A空开带一台。
回复
wudeshui
2007年06月27日 08:43:46
4楼
松下怎么这么特别
回复