无功补偿与谐波!
llln007
llln007 Lv.3
2007年06月05日 07:38:11
只看楼主

进行无功补偿时,谐波到底是怎么产生的?那位大哥指点一下,能说得详细点做好了,谢谢

进行无功补偿时,谐波到底是怎么产生的?那位大哥指点一下,能说得详细点做好了,谢谢
免费打赏
shenzhen_aut
2007年06月05日 12:39:48
2楼
我的理解:
如用电容进行无功补偿,不会生产谐波,谐波是用电设备产生的,但是如果原来的设备要产生谐波,电容有可能放大谐波。
所以在有谐波的环境下,单纯用电容补偿,可能造成故障。要考虑滤波。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
jmake2006
2007年06月05日 14:17:25
3楼
电容补偿是不会产生谐波的。

电网谐波来自于3个方面:

一是发电源质量不高产生谐波:

发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。

二是输配电系统产生谐波:

输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流的0.5%。

三是用电设备产生的谐波:

晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。

变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。

电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2 7次的谐波,平均可达基波的8% 20%,最大可达45%。

气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。

家用电器。电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。
有不对的请指点
回复
llln007
2007年06月06日 08:25:49
4楼
谢谢两位了,兄弟在继续学习一下!两位辛苦了!!!
回复
llln007
2007年06月06日 08:27:21
5楼
过去我一直以为电容补偿会产生谐波,实际是放大谐波,受益匪浅!
回复
wangmin2007
2007年06月06日 10:49:39
6楼
学习..........
回复
syh-lyg
2007年06月06日 14:20:06
7楼
哪位知道谐波的抑制方法?谢谢!
回复
llln007
2007年06月08日 16:03:15
8楼
谐波治理是一项技术,
回复
hd-jack
2007年06月08日 22:50:51
9楼
谢谢两位了,兄弟在继续学习一下!两位辛苦了,谢谢两位了,兄弟在继续学习一下!两位辛苦了
回复
hwc_wy
2007年06月09日 11:18:18
10楼
介绍的挺系统的,不错,受教了,看来有些东西讨论之后是要整理出个一二三,方便大家区别和学习
回复
linx8849
2007年06月11日 13:19:24
11楼

看来还是做补偿控制器的专业
回复

相关推荐