请教关于负荷面积指标的问题
songxl827
songxl827 Lv.8
2007年06月04日 22:32:03
来自于采暖供热
只看楼主

我是学水的,第一次做地暖,请教一个很菜的问题。我计算的有的房间负荷只在20w/m^2之下,这样正常吗。并且这么低的负荷怎么配管呢,按照JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程附录B,水温35,间距300时的负荷也要远大于20的。应该怎么考虑呢,谢谢

我是学水的,第一次做地暖,请教一个很菜的问题。我计算的有的房间负荷只在20w/m^2之下,这样正常吗。并且这么低的负荷怎么配管呢,按照JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程附录B,水温35,间距300时的负荷也要远大于20的。应该怎么考虑呢,谢谢
免费打赏
lpfei108
2007年06月06日 13:53:30
2楼
关于面积热指标的问题,首先却是是执行的哪个标准,我刚作了河北省一工程,用的是河北省第三步节能规范,算出的指标还不到20,自己都吓了一跳。关于配管问题,应考虑地面遮挡,而且还得考虑户间传热。