求教,10kV电缆上电杆后架空出线要有个明显断开点,是哪个规程里面提到的?
kmelogzf
kmelogzf Lv.3
2012年10月19日 23:09:24
只看楼主

各位大侠,请教下,10kV电缆上电杆后架空出线,要有一个明显断开点,加装隔离开关,这个是在哪个规范里面提到的,原来看到过,现在找不到吗,求救!!!

各位大侠,请教下,10kV电缆上电杆后架空出线,要有一个明显断开点,加装隔离开关,这个是在哪个规范里面提到的,原来看到过,现在找不到吗,求救!!!
免费打赏
lingxuct
2012年10月20日 09:37:18
2楼
"10kV电缆上杆后架空出线,电缆和架空线连接处装隔离开关和避雷器,是在哪个规程上的规定?"

不知道哪个规定。

电缆是最怕雷击的(过电压能力低),架空线是非常容易受雷击的,所以,在架空与电缆的连接处装一付避雷器。

电缆的试验要求是2年一次(各地方电力部门规定有所不同),架空线一般是不做预防性试验的,只有在出现故障后,需要做试验证明故障已排除时才做,所以,电缆与架空线之间会装一付令克。
回复
wboy8759
2012年10月20日 11:10:44
3楼
《10kV及以下变配电所设计规范》(GB 50053-1994)里面就有。
回复
kmelogzf
2012年10月20日 11:23:33
4楼
《10kV及以下变配电所设计规范》(GB 50053-1994)
第3.2.9条 10kV或6kV固定式配电装置的出线侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。 是这条吗?
不过在“条文说明”里面说-本条规定是为了在检修出线回路上的断路器或负荷开关时,能有明显的断开点,以确保维修人员的安全。
回复
kmelogzf
2014年02月20日 22:19:14
5楼
好的,一直忙着乱七八糟的事,好久没来了,谢谢各位的解答