主机冷量250RT,冷却水流量182m3/h,系统中配置的冷却塔流量为225m3/h,冷却水泵流量为220m3/h。现在出现的情况是:实际运行过程中冷却水温度降不下来,大致是33度出,38度回(对于冷却塔来说)请各位专家多多指点!不胜感激!

主机冷量250RT,冷却水流量182m3/h,系统中配置的冷却塔流量为225m3/h,冷却水泵流量为220m3/h。

现在出现的情况是:实际运行过程中冷却水温度降不下来,大致是33度出,38度回(对于冷却塔来说)

请各位专家多多指点!不胜感激!
免费打赏
a13152600172
2007年06月06日 10:13:19
2楼
老大那现在需要降多少才是降啊。你的要求是不是有点。。。。。
回复
yanlufeng
2007年06月06日 15:02:51
3楼
关于冷却塔降温的内容本论坛已有很多了,好好找找,看看,就会很明白.
回复
wgj1207
2007年06月10日 23:07:13
4楼
你想要降低到多少度,这可能是你机组设定回水温度高了。冷却水塔能降5度很不错了。
回复
gaolei28
2007年06月14日 19:40:08
5楼
从你的数据看是正常运行的,
冷却水温度要看外界环境干球温度与湿球温度是多少,可以计算的
回复
bbdd123
2007年06月15日 13:57:42
6楼
我稍微计算了下,冷却塔降了91万大卡热量,你的机组冷量是75.6万大卡+压缩机发热量。
冷却塔降的散热是可以满足要求的。
可能就是你机组的冷却水温度没设置好!冷却水温改成28-30度看看应该会好了。