问:馈出柜4路400A,本柜的垂直母线是多大?
s13683529017
2007年06月04日 08:42:47
只看楼主

如题并且说出依据和计算方法。

如题




并且说出依据和计算方法。
免费打赏
成套毛毛
2007年06月08日 13:00:24
12楼

回复
tszdm123
2007年06月08日 14:12:02
13楼
考虑短路电流选100*10.
以据见附件.
回复
tszdm123
2007年06月08日 14:16:22
14楼

你有依据吗?考虑短路电流没有?
回复
tszdm123
2007年06月08日 14:16:40
15楼
回复
jyzhang328
2007年06月08日 21:00:11
16楼

如果要考虑短路电流的话就必须知道上级变压器的容量吧?!
回复
tszdm123
2007年06月09日 06:35:56
17楼
回复
hwc_wy
2007年06月09日 10:13:51
18楼
主要还是考虑容量同时,考虑加工制作和成本等方面,不是单一的
回复
oklian3
2007年06月09日 14:06:46
19楼
给你的粗略计算方法
矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
回复
hwc_wy
2007年06月09日 16:50:28
20楼
楼上的兄弟提供的斑竹同志曾经上传和讨论过,只是个比较简单计算方法,当然有手册在手,最好还是查手册
回复
binfen123
2007年06月09日 17:20:22
21楼
是我的话会用100*6的,够了
回复

相关推荐

APP内打开