请问老师:单位面积法计算负荷,面积是建筑面积吗?
aabc123
aabc123 Lv.2
2007年06月04日 07:03:10
只看楼主

请问各位老师,除了标题的问题外,还有一个问题:我单位有一个建筑面积在600平米的场所,用来作商场,技术员给的图纸上标明,照明和插座,用5*6平方的导线,穿铁管空气敷设.不知线径能达到负荷要求吗?该用多大的?如何计算?谢谢老师的帮助!

请问各位老师,除了标题的问题外,还有一个问题:我单位有一个建筑面积在600平米的场所,用来作商场,技术员给的图纸上标明,照明和插座,用5*6平方的导线,穿铁管空气敷设.不知线径能达到负荷要求吗?该用多大的?如何计算?谢谢老师的帮助!
免费打赏
asdl500
2007年06月04日 08:22:26
2楼
5*6的导线,接插座的时候,能接得进出么?这个问题一言难尽!
回复
hyderfas
2007年06月04日 09:42:57
3楼
1、建筑内的供电,单位面积为建筑面积,但往往有很多建筑外的用电,如景观照明、道路照明等很难按照单位面积法计算了。单位面积法计算负荷只在方案设计采用,在初步设计和施工图设计阶段不能采用,必须按实际负荷核计。
2、穿铁管敷设就不是空气中敷设。
3、照明和插座电源需要分开,插座电源带漏电保护。5*6的导线应该是总电源线。由于不知道你的插座主要用于什么用电设备,照明灯具采用什么光源? 所以很难判断是否合理。
回复
aabc123
2007年06月05日 22:27:32
4楼
插座是作为备用的
回复
hyderfas
2007年06月06日 09:29:24
5楼
插座设计时按插座的额定电流进行配线,计算负荷时一般按1kW/个。按此合计出插座总负荷后乘于同期系数,同期系数一般可选0.6。
回复

相关推荐

APP内打开