消防镀锌管涂什么漆最好?
mtgmhqs
Lv.2
2007年06月04日 00:02:27
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
我是甲方工程部的,我们有个项目,图纸上说消防管道均涂红丹打底,但施工单位用的是黄漆,叫什么“金黄漆”,还说这个比红丹好,价钱比红丹高。我不是这个专业的,怕被忽悠,所以上来问问,请指教啊。
我是甲方工程部的,我们有个项目,图纸上说消防管道均涂红丹打底,但施工单位用的是黄漆,叫什么“金黄漆”,还说这个比红丹好,价钱比红丹高。我不是这个专业的,怕被忽悠,所以上来问问,请指教啊。
免费打赏
huhu8107
2007年06月04日 09:55:55
2楼
消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道。自动喷水管刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道。
回复
sang2096037
2007年06月04日 23:04:16
3楼
消防镀锌管一般刷银粉漆两遍如果是非镀锌钢管要拿璋丹或红丹打两遍底的
回复
zgzjnbdxf
2007年06月04日 23:14:37
4楼
你被忽悠了,同意二楼做法.
回复
piao1981910
2007年06月05日 11:50:29
5楼
这个不好说,有的是用红漆,也有用银粉柒的,这要看甲方从什么角度考虑,我个人倾向于后者,比较美观
回复
相关推荐
电化学储能预制舱消防探讨
电气资料库
2024-10-15 11:36:27
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024新国标解读
照明工程
2024-10-15 09:59:29
消防工程中的这些设计问题,你知道吗?
给排水资料库
2024-10-11 08:53:55
消防设计审图常见问题知识手册(2024版)
造价成本管理
2024-10-10 14:00:39
从北京长峰医院火灾事故看消防设施技术服务机构的责任问题
建筑消防给水
2024-10-08 16:27:04
建筑光伏如何进行消防设计?此地出台地方标准
建筑消防给水
2024-10-08 16:26:58
消防给水及消火栓的系统验收要点总结,收藏学习!
工程项目管理
2024-09-30 09:55:42
多台消防电梯并排设置,可以共用集水坑吗?流量和容积怎么定?
建筑消防给水
2024-09-25 16:45:42
供配电线路消防设计中,一定注意这几个问题!
防雷减灾
2024-09-25 11:08:26
消防供配电电线电缆敷设要求与验收重点
供配电技术
2024-09-25 11:08:19
消防取水井的做法有没有,有没有图集或者资料参考一下
建筑消防给水
2024-09-23 15:44:27
柴油发电机/柴油机消防水泵各规范要求不再强制
电气资料库
2024-09-20 11:02:42
消防给水及消火栓的系统验收
给排水工程施工
2024-09-20 10:40:49
既有建筑改造工程消防设计审查验收技术指南
给排水资料库
2024-09-19 10:57:30
【微分享】消防配电线缆敷设防火保护措施
防雷减灾
2024-09-14 09:55:35
消防配电线路敷设常见的错误做法与解析
防雷减灾
2024-09-14 09:53:37
消防喷淋安装通病及防治措施汇总!
暖通工程施工
2024-09-13 10:16:16
江苏:这类住宅原则上不高于60米!应将消防设计技术审查纳入图审!开展消防验收现场评定
时事快讯
2024-09-12 10:43:42
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
建筑智能化
2024-09-10 10:48:56
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 新国标解读
照明工程
2024-09-10 10:44:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开