在低压控制回路中,交流接触器空接点上往往有超过20V的感应电压,消防反馈信号不敢接,怕烧主机。请问有什么方法消除感应电,降到5V以下?
在低压控制回路中,交流接触器空接点上往往有超过20V的感应电压,消防反馈信号不敢接,怕烧主机。请问有什么方法消除感应电,降到5V以下?
2楼
强电与弱电分开,弱电用屏蔽线,屏蔽层接地。
回复
3楼
谢谢,但由于接触器空接点下端子,空接点带20多伏电压,如何消除?
回复
4楼
没接线的空接点带电?接触器触点不接线是不可能带电的。
不是接触器,是小型继电器?换一付不带电的(或换继电器)。
回复
5楼
对,就是没有接线的端子带电,对地有22V电压。
回复
6楼
就用屏蔽双绞线接
回复
7楼
是对地呀,还是和零线之间有22v电压
回复
8楼
引到端子上接地
回复