三台800冷吨中央空调主机,用二台1000变压器,距离160米,电流为800安,用电缆还是母线槽合适?常规用那种? 谢谢!
三台800冷吨中央空调主机,用二台1000变压器,距离160米,电流为800安,用电缆还是母线槽合适?常规用那种?
谢谢!
2楼
??????????????
回复
3楼
就三台空调,当然是用电缆了,省钱啊
回复
4楼
对于冷水机组的配电可以分为两段,第一段由抵压配电柜至冷水机组控制柜,可采用母线槽,也可采用电缆;第二段冷水机组控制柜至冷水机组,因为冷水机组震动较大,不适宜采用母线,所以不论多大的冷水机组都采用电缆。
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
从配电房到冷水机组控制柜建议用母线槽,冷水机组控制柜至冷水机组建议用多股软芯电缆
回复
7楼
对于冷水机组的配电可以分为两段,第一段由抵压配电柜至冷水机组控制柜,可采用母线槽,也可采用电缆;第二段冷水机组控制柜至冷水机组,因为冷水机组震动较大,不适宜采用母线,所以不论多大的冷水机组都采用电缆。
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
电缆配电灵活,顶电缆
回复
10楼
母线的连接比较直接,没有什么后期的维护!
顶 母线槽
回复
11楼
对于冷水机组的配电可以分为两段,第一段由抵压配电柜至冷水机组控制柜,可采用母线槽,也可采用电缆;第二段冷水机组控制柜至冷水机组,因为冷水机组震动较大,不适宜采用母线,所以不论多大的冷水机组都采用
强烈支持
回复