自喷和水箱的问题
dahuang
dahuang Lv.3
2007年06月03日 19:21:11
只看楼主

我在好多地方做过设计,一、二层设自喷的时候有的自喷要做消防水池,有的地方可以不做消防水池,如果不做消防水池,上面的水箱应该也没有必要要了吧,因为系统为常高压系统。大家认为呢!

我在好多地方做过设计,一、二层设自喷的时候有的自喷要做消防水池,有的地方可以不做消防水池,如果不做消防水池,上面的水箱应该也没有必要要了吧,因为系统为常高压系统。大家认为呢!
免费打赏
kibo
2007年06月03日 22:28:46
2楼
常高压系统肯定不需要水箱.
回复
yinhui-1980
2007年06月04日 09:15:03
3楼
消防水箱是给喷淋系统稳压的.常高压系统假设不用设置消防水箱,这需要设置定压式的消防水罐稳压.
如果两者都不设置,水压有波动则容易误报警!
回复
kibo
2007年06月05日 12:23:20
4楼

水压有波动则容易误报警?多大的水压波动会导致误报警?有依据或者实例么?
回复