结霜问题
li_xio
li_xio Lv.2
2007年06月03日 16:15:17
只看楼主

在一台精密空调中,使用R407C为冷剂,启动运行时,其室内温度为30度,室外温度为48度,其高低压力分别为:25bar,5.5bar,问此高压是否正常?是否冷媒过量?但是由于,充注管有一点漏气,过了四五个小时来看,发现室内外温度没变的情况下,其高低压力变为:20bar,3bar.这里,问题出现了,即盘管上有轻度的结霜现象,请问高手,这又是何故?

在一台精密空调中,使用R407C为冷剂,启动运行时,其室内温度为30度,室外温度为48度,其高低压力分别为:25bar,5.5bar,问此高压是否正常?是否冷媒过量?
但是由于,充注管有一点漏气,过了四五个小时来看,发现室内外温度没变的情况下,其高低压力变为:20bar,3bar.
这里,问题出现了,即盘管上有轻度的结霜现象,请问高手,这又是何故?
免费打赏
ceciliapolly
2009年06月17日 21:17:02
12楼
已经很清楚了啊,膨胀阀已经到了调节极限了,冷凝压力降低,蒸发压力必然降低,温度也自然下降了