结霜问题
li_xio
li_xio Lv.2
2007年06月03日 16:15:17
只看楼主

在一台精密空调中,使用R407C为冷剂,启动运行时,其室内温度为30度,室外温度为48度,其高低压力分别为:25bar,5.5bar,问此高压是否正常?是否冷媒过量?但是由于,充注管有一点漏气,过了四五个小时来看,发现室内外温度没变的情况下,其高低压力变为:20bar,3bar.这里,问题出现了,即盘管上有轻度的结霜现象,请问高手,这又是何故?

在一台精密空调中,使用R407C为冷剂,启动运行时,其室内温度为30度,室外温度为48度,其高低压力分别为:25bar,5.5bar,问此高压是否正常?是否冷媒过量?
但是由于,充注管有一点漏气,过了四五个小时来看,发现室内外温度没变的情况下,其高低压力变为:20bar,3bar.
这里,问题出现了,即盘管上有轻度的结霜现象,请问高手,这又是何故?
免费打赏
北冰洋
2007年06月03日 17:04:05
2楼
1、室内温度为30度,室外温度为48度,其高低压力分别为:25bar,5.5bar,对应的冷凝温度近60℃,蒸发温度近8℃。冷凝器比环境温度高12℃左右,在这种应用场合,冷凝温度有点高,最好能控制在55℃左右。但对已安装完毕的机器更改有困难,在如此高温的环境下运行太久容易损坏压缩机。
2、过四五小时结霜了,你已经说了,是漏氟了。
回复
li_xio
2007年06月03日 18:24:14
3楼
制冷剂不够,其蒸发器理应该有相当一部分的盘管过早地达到过热区,那为什么还会结霜呢?
注:此机子是出口到非洲利比亚的恒温恒湿的洁净空调机组!所以其高压侧的温度偏高

另:对了,请问一下大侠,在设计机子时,怎样控制制冷机组的冷凝温度?冷凝温度不是由室外侧的环境温度所决定的吗?
回复
li_xio
2007年06月03日 18:25:29
4楼
对了,再问一下大侠,在设计机子的时候,怎样来控制冷凝温度和其冷凝压力?
回复
li_xio
2007年06月03日 18:30:16
5楼
对了,请问一下大侠,在设计机子时,怎样控制制冷机组的冷凝温度?冷凝温度不是由室外侧的环境温度所决定的吗?
回复
北冰洋
2007年06月04日 07:51:12
6楼

1、缺氟导致蒸发温度降低,过热度增大,但是否结霜取决于蒸发器表面温度,过热度大,并不代表翅片表面温度高,过热区温度比两相区温度稍高,但都可能低于0℃。
2、控制冷凝温度无外乎提高风量、增加翅片面积、增强翅片换热效率这几个手段。冷凝温度的值取决于你的设计,此话题在设备研发版块稍后展开讨论吧。http://co.163.com/forum/content/1835_761369_1.htm
回复
li_xio
2007年06月04日 19:59:19
7楼
呵呵,厉害,君的一席话,令人醍醐灌顶!
回复
li_xio
2007年06月04日 20:40:26
8楼
缺氟为什么会导致辞导致蒸发温度降低呢?过热度增大,膨胀阀开度增大,制冷剂的流量增加,蒸发温度就降低了?
好像这样子解释不对吧?
膨胀阀增大,其节流后的制冷剂的温度理应该会升高一些,但是制冷剂的流量会增大.
而节流后的制冷剂温度的增大与制冷剂的流量的增大两因素,究竟哪个因素对蒸发温度的影响最大,这两者之间理应该有一个耦合的问题!
而要判断哪个因素的影响量最大,又要看制冷剂漏掉的量有多大!
大侠,你认为呢?
回复
北冰洋
2007年06月06日 08:05:15
9楼
缺氟的量比较少的话,系统确实看不出明显的规律,这里所讨论的是缺氟过多导致故障时的一些规律。
如果原来已经建立一个蒸发压力的平衡条件,此平衡条件的基础是通过膨胀阀的供液量与压缩机的吸气量相等。
讨论系统充氟量减少的影响,首先应该明确一个问题,若这些氟没有漏,它存在于系统的哪一部位?
我的看法是:绝大多数存在于冷凝器盘管的末端,即占用一部分冷凝器面积。
若系统的氟减少比较多,相当于冷凝器被占用的面积腾出来了,气态或两相态的制冷剂在此继续散热,相当于冷凝器的散热条件改善了,
结果是什么?冷凝压力的降低。
冷凝压力的降低结果是什么?
由于膨胀阀是靠阀前后的压差驱动制冷剂的流动的,此时压差降低,为了维持不变的流量,节流装置必须加大开度(在漏氟不多时,确如楼上所说的,蒸发压力基本变化不大)。而膨胀阀的最大开度是有限的,当冷凝压力继续降低时,膨胀阀的供液能力就收到影响了,此时供液量小于压缩机吸气量,蒸发压力降低,最后达到一个新的平衡。
另外,很重要的一个原因就是由于漏氟导致冷凝器内液态制冷剂的量减少,也就说明用于继续过冷的液体量减少,液体的过冷度将降低,对于一些室内外机间距离比较长或外机高度低于内机很多的应用场合来说,过小的过冷度不足以应付管路的阻力降,会导致阀前出现闪发气体,这样膨胀阀的流量将收到严重影响,蒸发压力会迅速降低,过热度可能会增大到几十度。
回复
zhaolinli2008
2007年06月06日 11:51:16
10楼
9楼讲的很精辟啊
回复
li_xio
2007年06月07日 19:43:40
11楼
但是9楼还是没有讲清楚,为什么漏氟了,蒸发温度却下降了呢?
回复

相关推荐

APP内打开