10KV变电请教所电容补偿设置的问题
lthlcl@co163
2007年06月03日 11:13:47
来自于电站工程
只看楼主

不好意思,请教各位一个简单的问题:一个10KV变电所是单母线分段运行方式,计算电容补偿需400KVAR,是分成两段各一个200kvar电容器柜还是两段各一个400kvar电容器柜。谢谢!

不好意思,请教各位一个简单的问题:一个10KV变电所是单母线分段运行方式,计算电容补偿需400KVAR,是分成两段各一个200kvar电容器柜还是两段各一个400kvar电容器柜。谢谢!
免费打赏
qqjj77
2007年06月04日 15:38:29
2楼
按每段的变压器容量补 (你们变电所的变压器容量多少?)
回复
lthlcl@co163
2007年06月05日 11:44:05
3楼
不理解,每段除了变压器还有电动机啊,电动机不需要补偿?
回复
加菲猫
2007年06月08日 09:51:06
4楼
一个10KV变电所是单母线分段运行方式,计算电容补偿需400KVAR,既然少400KVAR应该补偿400KVAR,分成两段各一个200kvar电容器柜
回复
liu630
2007年06月08日 21:54:28
5楼
应该是每段母线一个200kvar的电容器。
回复
hcl_21
2007年07月14日 15:11:22
6楼
用一个电容器组,加一把调容刀就OK
回复
zsphn
2009年10月09日 14:27:35
7楼
建议每一段200KVAR分成多组,根据无功缺额的情况,可以有多种组合方式,可以由无功补偿控制器控制。
回复
qpss2008
2009年11月03日 21:30:22
8楼
建议每一段200KVAR分成多组,根据无功缺额的情况,可以有多种组合方式,可以由无功补偿控制器控制。说得好!
回复

相关推荐

APP内打开