我刚毕业,请问一下消防水箱大小的具体计算方法,比如一个多层建筑。在书上找了一下没有啊。

我刚毕业,请问一下消防水箱大小的具体计算方法,比如一个多层建筑。在书上找了一下没有啊。
免费打赏
little_strong
2007年06月03日 09:36:30
2楼
贮存不少于10分钟室内消防、喷淋、水幕等用水量,计算大于18m3时,为节省投资,可只选用18m3。
多看看规范,尤其是《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》
回复
f161325
2007年06月03日 14:42:02
3楼
非常谢谢!!!!
是不是这样算的:把消防(室内加室外)、喷淋、水幕的用水量加起来乘以600秒啊?
回复
空中飞鸟
2007年06月04日 08:34:11
4楼
室内消火栓、喷淋、水幕等同时开启的系统10分钟的水量。
当室内消防用水量小于25l/s,经过计算消防水箱所需消防储水量大于12立方米时,仍可采用12立方米;当室内消防用水量大于25l/s,经过计算消防水箱所需消防储水量大于18立方米时,仍可采用18立方米。(这是多层和工业建筑)。
高层没有10分钟水量的说法,只有初期水量。一类高层采用18立方米,二类高层采用12立方米。
回复
lushuier
2007年06月04日 09:52:54
5楼

同意
回复
fymfymfym
2007年06月04日 14:02:13
6楼
就这样
回复
wh0523
2007年06月04日 14:07:05
7楼
楼主的算法我认为是正确的。
回复
f161325
2007年06月04日 23:13:14
8楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!
回复
某日某月
2007年06月05日 14:02:32
9楼

室外的不用加
回复
jjplj
2007年06月07日 16:24:17
10楼
消防水箱是考虑室内10分钟初期火灾的水量,与室外无关,所以不用加室外的。