不好意思,请教各位一个简单的问题:一个10KV变电所是单母线分段运行方式,计算电容补偿需400KVAR,是分成两段各一个200kvar电容器柜还是两段各一个400kvar电容器柜。谢谢!

不好意思,请教各位一个简单的问题:一个10KV变电所是单母线分段运行方式,计算电容补偿需400KVAR,是分成两段各一个200kvar电容器柜还是两段各一个400kvar电容器柜。谢谢!
免费打赏
lthlcl@co163
2007年06月02日 18:39:44
2楼
没人答复吗?自己顶一下。
回复
yongjizhao
2007年06月02日 20:51:30
3楼
如果分段运行应按各段母线的无功容量决定补偿容量
回复
lthlcl@co163
2007年06月03日 00:54:29
4楼
意思是如果两段负荷平衡的话相当于每段200kvar?
回复
luoj0518
2007年06月03日 19:39:53
5楼
回复
首席技术官
2007年06月03日 21:53:40
6楼
补偿装置做成上端连锁的开关,哪里有负荷就投入到哪里
做400吧
分段的时候连电容器组也分过去
并注意操作规程
回复
lthlcl@co163
2007年06月05日 11:45:47
7楼
"段的时候连电容器组也分过去 ",什么意思?做两个400的?
回复
hdchintcxl
2007年06月05日 14:19:36
8楼
我还有很多不明白,我想问下?10KV的系统的电容补偿为什么分段只补到400啊?
那电容是不是高压电容啊?和低压的算法一样吗?
回复
首席技术官
2007年06月05日 23:16:50
9楼
400kvar 这样小的容量,最好是在低压负荷集中处进行补偿
这么小的容量高压电容器不好选配
你那里有高压什么负荷?
最好把系统图简单画出来,要不你的表达要尽量清楚
你的400是怎么得到的这个结果
是不是变电所还没有建成呀
每个分段都是多少负荷,2段都是同时运行么,还是互为备用,或有一个备用?

回复
lthlcl@co163
2007年06月06日 16:25:02
10楼
不好意思,肯定不止400KVAR,我是打个比方。明白各位的意思了,谢谢!
回复