低压主进柜的问题,请高人现身!
lyq13703983100
2007年06月02日 11:16:09
只看楼主

低压主进断路器采用DW45或者各个厂家的智能断路器时可以下进线吗?

低压主进断路器采用DW45或者各个厂家的智能断路器时可以下进线吗?

免费打赏
vbn
2007年06月04日 15:31:15
2楼
没问题,进吧!
回复
linx8849
2007年06月04日 20:15:12
3楼

可以
回复
jyzhang328
2007年06月04日 20:27:06
4楼
可以,但是要注意降容.一般要降到正常容量80%.
不过施耐得还是ABB的可以不用降容,即倒进线容量一样.(具体忘了是哪个了,希望楼下补充下哟)
回复
ziyueming1
2007年06月04日 21:13:02
5楼
可以的!
回复
成套毛毛
2007年06月05日 12:27:45
6楼
回复
石大头
2007年06月05日 17:26:39
7楼
我们经常做到这种倒安装的情况!一般不存在什么问题!
回复
liangxuefengvip
2007年06月05日 19:03:21
8楼
常熟的产品只有超过一定的容量才能倒送电,你看看DW45的说明书,里面应该有介绍。
回复
dz5688
2007年06月05日 19:42:20
9楼
你看看DW45的说明书,里面应该有介绍
回复
milksoar
2007年06月06日 15:10:11
10楼
问题提的不是特别清楚,到底是开关柜下进线呢,还是开关本身下口进线?
回复
jkeec
2007年06月06日 16:56:14
11楼
一般智能断路器都能倒进线。