问一下,系统的AB相与发电机的BC相可以同期得上么?
问一下,系统的AB相与发电机的BC相可以同期得上么?
2楼
只要电压,相角,波行满足了同期的条件就能同期,但是要注意的是,AB对应BC合上后,等于平常所说的非同期合闸,非同期闸的危害不用多说了,大家都知道
所以,在第一次使用同期装置前,必须要先核对相序
回复
3楼
系统的AB相与发电机的BC相如果同期的话,应该把A相和系统C相电缆换一下,有必要吗?
回复
4楼
一般同期装置都可以计算相角差的。。。
但是对于电压和波形的差别就不能处理了
所以还是有必要改一下接线的
回复
5楼
为什么不可以呢,发电机的abc,bca,cab有什么区别么,只要相序是正的不就行了,完全可以把发电机的bc相当成ab相用么,这种时候a相也就相了c相了,就什么不可以么。
回复
6楼
同意!因为发电机的相序是人为定滴,所以发电机的abc,bca,cab没什么区别。
回复
7楼
我赞同楼主的观点!!
顶!!!!
回复
8楼
楼主说得有道理,理论上完全可以。但是实际这样作就不够规范了,设备上都应该有相序标志,A-b, B-c, C-a相连容易使以后的维护产生混乱。
回复
9楼
非同期可以合上闸,但计量会乱
回复
10楼
出事故谁负责?
回复
11楼
有些表记会不准
回复