TN-C-S系统住宅照明回路开关极数1P、2P、1P+N的问题
yqwxf
yqwxf Lv.3
2004年09月11日 23:24:16
只看楼主

请大家讨论一下户箱内照明回路开关极数采用1P、2P、1P+N的优缺点:我的看法:用1P开关,控制相线(火线),造价低;因大部分居民为非专业人士,当日后自行维修中零火线接反,为其后的检修带来隐患(1P开关断开了零线,而火线未断开,检修接线时很容易触电)。用2P开关,造价高;零火线接反对安全无任何影响,零火线短路时,两个触头同时断开,各承担一半,电弧小,容易切断短路电流。用1P+N开关呢?造价间于二者之间;零火线接反对安全有无影响?

请大家讨论一下户箱内照明回路开关极数采用1P、2P、1P+N的优缺点:
我的看法:用1P开关,控制相线(火线),造价低;因大部分居民为非专业人士,当日后
自行维修中零火线接反,为其后的检修带来隐患(1P开关断开了零线,而火线未断开,检修
接线时很容易触电)。
用2P开关,造价高;零火线接反对安全无任何影响,零火线短路时,两个触头同时断开,
各承担一半,电弧小,容易切断短路电流。
用1P+N开关呢?造价间于二者之间;零火线接反对安全有无影响?
记得以前有帖子讨论过,我花了好长时间也没有找到!
yqwxf
2004年09月12日 00:04:57
2楼
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=72785&boardID=219&boardName=
供电配电&forumID=12&forumName=建筑电气技术论坛&location=空开极数的选择?
回复
yqwxf
2004年09月12日 02:00:55
3楼
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?
RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=71733&boardID=219&boardName=
供电配电&forumID=12&forumName=建筑电气技术论坛&location=零火接反
回复