关于微断的探讨
klj
klj Lv.6
2004年09月11日 21:45:26
只看楼主

现在有规范规定照明线路的导线截面不应小于2.5。不知道各位的照明出线回路断路器的整定值是选多大的?我一直都是选16A的。最近看图的老人家说要按回路的计算电流选。一般只到6A。6A的断路器要比16A的贵不少。而且导线的载流量选16A的断路器根本没问题。欢迎各位谈谈自己的看法啊。

现在有规范规定照明线路的导线截面不应小于2.5。不知道各位的照明出线回路断路器的整定值是选多大的?我一直都是选16A的。最近看图的老人家说要按回路的计算电流选。一般只到6A。6A的断路器要比16A的贵不少。而且导线的载流量选16A的断路器根本没问题。
欢迎各位谈谈自己的看法啊。
免费打赏
yqwxf
2004年09月11日 23:33:26
2楼
我的做法和你一样,只是有人和我 较这个真 时就改小点,没人提就不改!住宅就用16A的,有浴
霸(4X275W).《深度图样》中,浴霸设单独回路!
回复
han2003
2004年09月11日 23:47:11
3楼
6A??
回复
nlb
2004年09月12日 09:07:59
4楼
微断的保护一般按如下原则确定:
线路最大负荷电流=〈微断脱扣器额定电流=〈线路安全载流量
微断脱扣器额定电流在此范围内选任何值都不算错,但为了提高微断的可靠性,还是选大一些
好。
回复
klj
2004年09月12日 12:42:18
5楼
还有没有人发表看法?
回复
zhoushu8
2004年09月12日 14:28:36
6楼
你问问那老头你违反哪条规范了,这很重要,跟他说理你占下风,必须要他指出你违反哪条规定
回复

相关推荐