中央空调主机加上水泵风扇总功率75KW左右,用50平方的铝芯电线穿管够用吗,长度30米左右。
中央空调主机加上水泵风扇总功率75KW左右,用50平方的铝芯电线穿管够用吗,长度30米左右。
2楼
75KW电流大约是150A,用50平方的铝芯电线可以用,但还是小了点,现在一般都是用铜芯了,最好是用50平方的铜芯电线
如果环境温度高的话,就是70平方的铜芯电线
回复
3楼
没有问题,放心用吧.
回复
4楼
建议50平方的铜芯电缆
回复
5楼
临时的用70铝芯线,永久的话也要用70铜芯电缆,电线要与断路器配合.断路器的额定电流要大于计算电流的1.2~1.3倍.
回复
6楼
是啊
回复
7楼
我也觉的小了一点,现在机器全开的时候电线有点热啊
回复
8楼
我现在都搞不清楚了,照书上算应该用70的铝芯线,可有的老电工说1平方的铜芯线3KW,有的又说一般按1平方2KW来算的,倒底谁对谁错啊。
回复
9楼
不能单纯地按1平方的铜芯线3KW,有的又说一般按1平方2KW来算,截面越大,这个比例会越小
回复
10楼
没有问题,放心用吧.
没有问题,放心用吧.
回复
11楼
还是用铜线吧!
现在谁还用铝线呀!
经济指标高了点但是从节能长远还是铜线
回复