75千瓦用多大的电线???
wuliao90
wuliao90 Lv.2
2007年06月01日 21:35:52
只看楼主

中央空调主机加上水泵风扇总功率75KW左右,用50平方的铝芯电线穿管够用吗,长度30米左右。

中央空调主机加上水泵风扇总功率75KW左右,用50平方的铝芯电线穿管够用吗,长度30米左右。
免费打赏
dgyx_wxh
2007年06月02日 13:38:43
2楼
75KW电流大约是150A,用50平方的铝芯电线可以用,但还是小了点,现在一般都是用铜芯了,最好是用50平方的铜芯电线

如果环境温度高的话,就是70平方的铜芯电线
回复
xx_691214
2007年06月02日 13:42:34
3楼
没有问题,放心用吧.
回复
lyq13703983100
2007年06月02日 14:54:06
4楼
建议50平方的铜芯电缆
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月02日 17:51:14
5楼
临时的用70铝芯线,永久的话也要用70铜芯电缆,电线要与断路器配合.断路器的额定电流要大于计算电流的1.2~1.3倍.
回复
wuliao90
2007年06月02日 20:45:58
6楼
是啊
回复
wuliao90
2007年06月02日 20:46:57
7楼
我也觉的小了一点,现在机器全开的时候电线有点热啊
回复
wuliao90
2007年06月02日 20:53:28
8楼
我现在都搞不清楚了,照书上算应该用70的铝芯线,可有的老电工说1平方的铜芯线3KW,有的又说一般按1平方2KW来算的,倒底谁对谁错啊。
回复
hubeixp
2007年06月03日 06:57:12
9楼

不能单纯地按1平方的铜芯线3KW,有的又说一般按1平方2KW来算,截面越大,这个比例会越小
回复
wzhzyx911
2007年06月03日 10:45:12
10楼
没有问题,放心用吧.
没有问题,放心用吧.
回复
mapengzha
2007年06月03日 11:13:45
11楼
还是用铜线吧!
现在谁还用铝线呀!
经济指标高了点但是从节能长远还是铜线
回复

相关推荐