75千瓦用多大的电线???
wuliao90
wuliao90 Lv.2
2007年06月01日 21:35:52
只看楼主

中央空调主机加上水泵风扇总功率75KW左右,用50平方的铝芯电线穿管够用吗,长度30米左右。

中央空调主机加上水泵风扇总功率75KW左右,用50平方的铝芯电线穿管够用吗,长度30米左右。
免费打赏
a5889873
2007年06月03日 12:41:34
12楼
不够的,你自己算一下,要用70铜芯
回复
wuliao90
2007年06月03日 13:11:03
13楼
哦,我看一下
回复
wuliao90
2007年06月03日 13:16:07
14楼
g下不了啊
回复
wuliao90
2007年06月03日 13:22:03
15楼
下了,打不开
回复
banqiao14
2007年06月03日 14:48:01
16楼
以前有老师傅教过我估算公式,10下5,100上2,25.35四三界,70.95两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜线升级算,你75KW的电机,估算也就150A的电流,用50mm的铜线就够了,如果是穿管的话,最安全是用70mm的线
回复
简单信
2007年06月03日 17:09:53
17楼
楼上说的对!50mm2铝芯电缆相对小了点,考虑一下,最好用同种规格的铜芯电缆!
回复
tszdm123
2007年06月03日 17:19:48
18楼
我强烈建议用VV-1KV 3*70+1*35
回复
tszdm123
2007年06月03日 17:21:51
19楼
我再次强烈建议用VV-1KV 3*70+1*35
回复
tszdm123
2007年06月03日 17:27:35
20楼
3楼、10楼讲:
没有问题,放心用吧.
请问您有何依据,没有的话把我上传的看看再说。
2KB资料是电缆性能表,5KB资料是电动机数椐表。
回复
tszdm123
2007年06月03日 17:28:35
21楼
回复

相关推荐