中央空调主机加上水泵风扇总功率75KW左右,用50平方的铝芯电线穿管够用吗,长度30米左右。
中央空调主机加上水泵风扇总功率75KW左右,用50平方的铝芯电线穿管够用吗,长度30米左右。
12楼
不够的,你自己算一下,要用70铜芯
回复
13楼
哦,我看一下
回复
14楼
g下不了啊
回复
15楼
下了,打不开
回复
16楼
以前有老师傅教过我估算公式,10下5,100上2,25.35四三界,70.95两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜线升级算,你75KW的电机,估算也就150A的电流,用50mm的铜线就够了,如果是穿管的话,最安全是用70mm的线
回复
17楼
楼上说的对!50mm2铝芯电缆相对小了点,考虑一下,最好用同种规格的铜芯电缆!
回复
18楼
我强烈建议用VV-1KV 3*70+1*35
回复
19楼
我再次强烈建议用VV-1KV 3*70+1*35
回复
20楼
3楼、10楼讲:
没有问题,放心用吧.