系统热负荷为310KW,循环水量应该是多少?
photohan
photohan Lv.2
2004年09月11日 17:44:33
来自于采暖供热
只看楼主

用公式(G=Q/1.163*ΔT)计算的是10.66m3/h,可是原来设计采用3台循环泵(2用1备),流量都是65m3/h,怎么会差这么多?热媒为95/70热水.

用公式(G=Q/1.163*ΔT
)计算的是10.66m3/h,可是原来设计采用3台循环泵(2用1备),流量都是65m3/h,怎么会差这么多?
热媒为95/70热水.
免费打赏
yuhhhh
2004年09月13日 15:22:21
2楼
你算的没错,一定是你看错了原图。
回复
photohan
2004年09月15日 12:33:39
3楼
谢谢,我也觉得计算不会错,或许是看错了图。
回复
gai163
2004年09月16日 09:16:54
4楼
泵的选择,不是你想像的那样子,你应该选择一台补水泵、一台循环泵,另外选
择一台备用泵。
回复
sxsy_one
2004年09月17日 09:15:51
5楼
或许以前在选择水泵是按间歇供暖估算,而且相当保守。
回复
slowly2
2004年10月26日 21:41:20
6楼
系统的压力要清楚,根据压力得出90/70度时的晗值差,用热负荷/晗值差=流速(kg/s)
回复
lwjlwj
2004年10月29日 23:43:24
7楼
四楼同仁:
应该选择两台补水泵(1用1备),两台循环泵(1用1备),补水泵、循环泵压力、流量差别较大。
回复
gladiatorcis
2008年09月19日 15:36:51
8楼
外网面积多大,炉子多大的?
回复
gladiatorcis
2008年09月19日 15:37:34
9楼
会不会设计考虑到有二期工程,加面积之类情况啊