互感器
binbinii
binbinii Lv.2
2012年10月17日 20:06:43
来自于变压器
只看楼主

电流互感器和电压互感器测量级和计量级说的什么意思?关口和非关口说的是什么意思,0.2是代表什么。0.5代表的什么/

电流互感器和电压互感器测量级和计量级说的什么意思?关口和非关口说的是什么意思,0.2是代表什么。0.5代表的什么/
免费打赏
hai2013
2012年10月18日 10:51:45
2楼
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压 互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
回复
lxr127
2012年10月19日 07:53:53
3楼
测量与计量是两个不同的准确级,在计量级中,准确级相对要高一些,计量是为电力部门计费服务的,测量级准确级没有计量级的准确级高,只是用于测量线路电流或电压参数的,为使用者实时监测电力线路提供参考数值。0.2与0.5是两个不同的准确级,是指在100%额定参数下,比差值不超过±0.2(0.5).