在消防报警及联动控制系统中,管中都穿几根线以及他们的作用是什么?请各位高手指教~!

在消防报警及联动控制系统中,管中都穿几根线以及他们的作用是什么?

请各位高手指教~!
免费打赏
wenfei221
2007年06月02日 10:37:35
2楼
报警信号线管中就一对信号线,起报警作用;联动管中一般2对线,一对信号线,一对24V电源线,这里指的联动管指到控制模块的管,监视模块也是1对信号线;到水泵控制柜的直接启动线管中一般5到7棵线。
回复
ada7223
2007年06月02日 15:14:18
3楼
那消防广播
电话线怎么不要了
回复
yuantaoo
2007年06月02日 23:55:29
4楼
报警系统:报警总线2 插孔电话2 分机电话2 声光电源2 消火栓5 广播2 水流指示器和信号蝶阀(模块在现场2 信号要反馈端子箱内模块4)等
联动系统:排烟阀,正压风口,电梯迫降,卷连门,防火门等4(单输入单输出模块) 监视模块2
水泵,风机控制线根据不同设计要求穿线。
回复
ufo_516
2007年06月03日 11:35:15
5楼
多谢楼上兄弟的解答~!谁有好的资料最好给发点拉~!我想好好学学消防到底是怎么回事~!
回复
ufo_516
2007年08月25日 02:04:33
6楼
那消防报警及联动各个管中都穿什么样的线呢?
回复
chenhao6354731
2007年11月01日 20:43:16
7楼
信号:NH-RVS2*1.5
启泵:NH-BV1.5
回复
ufo_516
2007年11月01日 21:06:17
8楼
还有更详细的介绍吗?我现在对消防基本一窍不通,请大虾们给我点参考资料什么的,谢拉~!