论文简介: 本文根据重庆大剧院建筑及空调设计建立模型,提出5 种合理的空调运行工况,通过权威CFD商业软件PHOENICS 3.6.1,对重庆大剧院座椅送风的分层空调方案进行了模拟验证。获得了温度场、风速场、PMV、PPD 和空气龄分布等比较直观的数据和图形,并对各工况进行了分析和比较,选出较优的工况,分析了产生不利因素的原因,并提出了改善空调效果的建议。 附件名:2007611180677980893.zip
本文根据重庆大剧院建筑及空调设计建立模型,提出5 种合理的空调运行工况,通过权威CFD
商业软件PHOENICS 3.6.1,对重庆大剧院座椅送风的分层空调方案进行了模拟验证。获得了温度场、
风速场、PMV、PPD 和空气龄分布等比较直观的数据和图形,并对各工况进行了分析和比较,选出较
优的工况,分析了产生不利因素的原因,并提出了改善空调效果的建议。