断路器的问题
jj007
jj007 Lv.2
2007年06月01日 11:51:20
来自于断路器
只看楼主

100空气开关,它的触点是100A的,但可以整定到100、63、40、32、25A闸跳,我想问整定到63安时,它的短路保护电流是按整定到63安时的计算,还是按原来100安时的算?整定值和短路可调的断路器,带设备时可以不要热继电器吗?

100空气开关,它的触点是100A的,但可以整定到100、63、40、32、25A闸跳,我想问整定到63安时,它的短路保护电流是按整定到63安时的计算,还是按原来100安时的算?
整定值和短路可调的断路器,带设备时可以不要热继电器吗?
免费打赏
sheshi38du
2007年06月08日 12:10:48
12楼


那就该按63A的倍数整定
回复
duanjiantcl
2007年06月08日 16:19:28
13楼
楼主的100A应该说的壳架等级电流,一般生产厂家,在选材,以及模具的制作为了统一一个标准,都会规定一些相关的壳架等级,塑壳一般分为800、630、400、250、160、125、100等(针对MCCB),这样对后期的柜体的元件配套安装也起到了,一个标准化的效果。而空气开关的额定电流的整定,一般都必须由相关的延时台、瞬动台来对开关的脱扣器进行整定调节,如果说不是带智能控制器的空气开关(在生产时已经实现多个等级的整定储存),而是热磁式的空气开关的话,在其他环境(开关生产地以外)基本是不能实现额定电流的整定变更的。另外一般的空气断路器都有过载长延时和短路瞬时2种功能,这两种的脱扣特性,说明书都会有相关的说明,过载一般是满足额定电流达到1.3Ir1小于1小时脱扣,瞬时一般为10倍,当然各家品牌可能稍有不同,但都是遵循反时限动作特性的。只有智能开关才会有定时限功能。
至于你说的需不需要热继,那是根据负载的使用而言的,空气开关也可以整定为电动机保护的,但是效果当然是达不到热继功效的。
不知道小弟的见解是否正确,还忘多多更正!共同学习!
回复

相关推荐

APP内打开