100空气开关,它的触点是100A的,但可以整定到100、63、40、32、25A闸跳,我想问整定到63安时,它的短路保护电流是按整定到63安时的计算,还是按原来100安时的算?整定值和短路可调的断路器,带设备时可以不要热继电器吗?

100空气开关,它的触点是100A的,但可以整定到100、63、40、32、25A闸跳,我想问整定到63安时,它的短路保护电流是按整定到63安时的计算,还是按原来100安时的算?
整定值和短路可调的断路器,带设备时可以不要热继电器吗?
免费打赏
dreamshenzhen
2007年06月02日 11:49:30
2楼
触点是100A的,没有听说过,从来没有人这样提过,
100A的开关如果壳架电流为100A的话,安装热磁脱扣器,断路器的额定值可以为100A,80A,63A,50A,40A,32A,25A,20A,10A,6A,1A,且一般热磁脱扣器整定范围在0.8~1倍的额定电流之间,即若额定值为100A的话,最低可以整定到80A.额定值为50A的话,最低可以整定到40A
如果安装的是智能的脱扣器的话,整定范围在0.1~1倍之间。
回复
sheshi38du
2007年06月02日 12:02:34
3楼


1、瞬时短路保护整定为反时限整定的倍数,既然你的反时限整定为63A、瞬时整定当然也要按63X倍数来整定。

2、如果用断路器直接作为电动机的保护,该断路器必须为电动机保护型(除了瞬动保护可整定12倍外,还要保证反时限保护在1.2倍额定电流情况下2小时内动作),但对于3kW以上电动机还是建议采用带断相保护功能的热继电器作为过载及断相保护。
回复
shaofuqiang1958
2007年06月03日 23:23:29
4楼
支持3楼
回复
奥斯汀
2007年06月04日 21:50:25
5楼
也谢谢3楼的
回复
岛泉
2007年06月05日 17:48:58
6楼
三楼说的对
回复
autoqc@co163
2007年06月06日 20:09:55
7楼
三楼的解释有误,断路器的短路整定值与反时限的整定电流无关的,它只与开关额定电流有关,如100A的开关,短路整定是10倍,也就是1000A,不管你反时限整定到多少,它还是1000A.
回复
sheshi38du
2007年06月06日 22:15:54
8楼


恩,我表述的确实有点问题,多谢指正。应该为“瞬时整定为脱扣器额定电流的倍数。
回复
jj007
2007年06月07日 10:34:51
9楼
那就是100空气开关,整定到63安时,它的短路保护电流还是按原来100AX时的算?
回复
sheshi38du
2007年06月07日 17:14:32
10楼


不知道你这个100A是断路器的什么数据?壳架电流还是脱扣器额定电流?
回复
jj007
2007年06月08日 09:59:58
11楼
是壳架电流。